【求助】断路器第一次合闸不成功,报控制回路断线。第二次成功
fq0312
fq0312 Lv.2
2012年01月03日 15:48:18
来自于断路器
只看楼主

序号 事项时间 事项描述 0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位 0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位 0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位 0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告

序号 事项时间 事项描述
0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位
0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位
0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位
0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告
0146 2012年01月03日 04:05:15:045 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 复归
0147 2012年01月03日 04:06:05:800 SOE: 博鳌变 212-开关 合位


这是报文,我们这里是电调统一控制,使用程序远动依次合断路器。依次合2111、211、2121、212。但是今天早上第一次送电时候,程序控制合闸212没有合上,然后就报控制回路断线,之后又自动复归。过了大概50秒,电调单独操作212成功。

下面是212的电流曲线,大家帮忙给分析分析 。。。。。

貌似也不是偷跳,也没有报直流故障。。。就是报了个控制回路断线

截图.JPG

免费打赏
lingxuct
2012年01月03日 16:29:51
2楼
没看懂这一条:

的过程,我猜想是“2111或2121刀闸的辅助接点(212断路器的连锁线)没接触好”。
回复
zyz8438
2012年01月04日 10:40:39
3楼
楼主采用程序控制时,212断路器合闸前是否需要检查2111、2121刀闸是否确实已经合到位。因为刀闸合闸时间相对较长,6s可能不一定能完全合到位。怀疑是2121刀闸当时还没有到位,就开始合212断路器所致。
回复
houzaixiang
2012年01月04日 13:31:13
4楼
这是辅助开关接触不好,第一次的时候没有导通,其余柜子合闸的动作让其接触,所以第二次能够合
回复
qian68747
2012年01月05日 10:56:59
5楼
有的时候倒闸操作使用二次回路控制就是会出现合闸不成功,我操作一般直接使用开关上的分合控制。
回复
qxjin1976
2012年01月05日 11:18:08
6楼
我个人估计机构存在问题
即位置开关等不到位
回复
ziruisu
2012年01月05日 11:29:39
7楼
路过,学习.........
回复
zhangye_999
2012年01月05日 15:22:32
8楼
这种情况应该是触点接触不良造成的
回复
xiech123
2012年01月05日 16:02:43
9楼
我是过了打酱油的
回复
逍遥翁
2012年01月05日 17:21:57
10楼
可能就是辅助开关触点接触不好
回复
xing_zai
2012年01月05日 21:00:13
11楼
路过,学习啦!
回复