论文简介: 快速准确地得到输电线路故障距离对电力系统运行有着重要的意义。对于带串联电容补偿装置的输电线路(串补线路),由于串联电容的存在以及串联电容并联保护元件MOVs的非线性,现有的故障测距算法并不能直接应用到串补线路的故障测距中。因此,提出了一种采用双端电气量的串补线路故障测距新算法,该算法对MOVs采用指数模型模拟,MOVs上的电压降通过拟牛顿法求解,线路采用分布参数模型。 EMTP仿真结果表明该算法具有很好的准确性和鲁棒性,且不受过渡电阻、故障类型、故障位置、故障发生角等的影响,其算例的测距精度均在0.5%以内。

论文简介:

快速准确地得到输电线路故障距离对电力系统运行有着重要的意义。附件名:2006461144304744876/2006461144304744876.htm

文件大小:12K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jiangxianfa
2007年02月26日 16:48:22
2楼
超高压带串补的线路请选用行波测距,其它的都是理论上精确,实际上差的不能容忍,行波的误差在500m之内,绝对精确.请上网了解XC2000,山东科汇