各位前辈、大侠有没有接触过此类 矿热炉补偿的!!

各位前辈、大侠有没有接触过此类 矿热炉补偿的!!

QQ图片20130930114358.jpg

免费打赏
lyh9801
2013年10月08日 14:49:06
2楼
:'(:'(:'(:'(:'(国庆节过完了,还要接着过古尔邦节吗!
回复
zhijianyan
2013年10月09日 11:20:00
3楼
互踩赚土木币,来踩、留言必回!
回复
hongkongko
2013年10月10日 14:01:02
4楼
矿热炉补偿见过有两种方式:一种是高补和低补,这种方式高压只补了线路侧功率因数对矿热炉生产效率没有多少帮助,并且高补电压等级较高不可靠。第二种是中补和低补,这种方式中补投入后再根据功率因数投退低压补偿。也就是中补容量是固定的,尽量不要在中补上改变无功补偿容量,因炉变中压绕组只补偿无功阻抗较低,中压发生短路等故障里容易导致炉变烧损。
回复
lxf910
2013年10月24日 18:08:00
5楼
电石炉现行使用比较多的是中压补偿+低压侧补偿;这样可以在电石炉改变功率负荷时对炉变的无功进行有效的补偿;
回复
lyh9801
2013年11月04日 21:33:17
6楼
lxf910 发表于 2013-10-24 18:08 电石炉现行使用比较多的是中压补偿+低压侧补偿;这样可以在电石炉改变功率负荷时对炉变的无功进行有效的补 …中钢集团吉林电气有限公司有这类产品,从介绍上说效果不错!只是变压器要特殊设计!一、补偿的方式矿热炉电炉的功率因数补偿大致有三种:即高压补偿、中压补偿和低压补偿。1、高压补偿可以解决供电局对用电功率因数的最基本要求,但解决不了电炉变压器的出力问题。随着电炉的容量越来越大,供电的电压也越来越高。这样就给高压补偿也带来了一些困难。2、低压补偿可以解决电炉变压器的出力问题,但低压补偿的电流几万安培,设备庞大,施工也比较困难,设备运行时,大量的接触器频繁动作,设备的故障率及设备维护量都很大。3、所谓的中压补偿,即利用变压器的中压10KV线圈做补偿。中压补偿分两种:一种是中压并联补偿,一种是中压串联补偿。1)中压并联补偿的作用与高压补偿差不多,中压并联补偿主要是解决电炉变压器的高压侧电压太高不好补偿的问题,即采用中压并联补偿。这种补偿同样解决不了电炉变压器低压线圈的出力问题。2)中压串联补偿的作用与低压并联补偿差不多,他可以解决电炉变压器的出力问题,当然,功率因数也可以补偿到0.92以上。二、串联补偿原理 纵向补偿也称串联补偿,补偿的电容是串联在主回路中的。由于电容器发生的无功功率与电极电流有关,使得它能紧紧跟踪负载的无功功率波动,能够做到即时补偿,进而避免了工作母线的电压波动。与并联补偿相比,它可以提高变压器二次电压,增加了入炉的有功功率。如果保持变压器一、二次绕组为额定电流,则炉子所汲取的视在功率大于变压器额定容量。与低压电容补偿相比,它们都能增加了变压器的出力,提高系统的功率因数,但低压并联电容补偿,电极上的电流是变压器电流与电容器电流的矢量和,很难测量。而中压串联补偿电容是串联在回路里的,电极电流很容易测量,有利于工艺控制。串联补偿的优点是可以提高加到负载上的电压和在负载改变时实现自动补偿工程上我们的纵向补偿装置是将补偿电容器串接于电炉变压器中压绕组上,流经电容器的电流和负载电流在相位上相同。例如:当负载电流为0时,电容补偿容量为0。当负载电流增大时,电容补偿容量亦随之增大。因而本装置具有自动调节补偿电容容量的功能,省去了繁杂的补偿电容调节控制系统,因而从根本上彻底解决了矿热炉电容补偿过补偿或欠补偿的问题,延长了设备的使用寿命,基本上实现免维护。三、采用中压纵向补偿的优点可归纳以下几个方面:1. 运行稳定可靠。补偿电容串接在变压器的中压绕组上,补偿容量随负荷自动无级调整,省去了繁杂的补偿电容调节控制系统,因而从根本上解决了过补偿或欠补偿的问题,运行稳定可靠。工艺控制性能好,电炉运行参数平稳,能直接显示电极电流。2. 效率高。投入补偿装置可以大幅度提高入炉电压,提高矿热炉运行功率因数,在规定的最大二次电流范围内,cosφ能达到0.92~0.94左右,增加了入炉的有功功率,在冶炼条件相同的情况下可提高产量。3. 损耗低。因补偿装置在中压(10000V),补偿电流比低压补偿小的多(差近50倍),线损低,减少了运行成本。4.操作、维护方便。采用计算机控制及监测,补偿装置无调节元件,操作简单、维护方便,元器件故障率低,基本上可实现免维护,设备使用寿命在10年以上。5. 投资低。比采用同容量低压并联补偿方式投资低10%。6、噪音低,占地面积小。
回复

相关推荐

APP内打开