何谓倒流防止器?
qsh
qsh Lv.2
2003年11月21日 17:23:30
只看楼主

请教个位高手,何谓倒流防止器?

请教个位高手,何谓倒流防止器?
免费打赏
jinea
2007年11月16日 23:37:12
22楼
低阻力倒流防止器的介绍
上海上龙阀门厂 季能平

[概要]:通过对倒流防止器产品的起源与历史沿革、各种结构形式和控制方式的介绍,着重对倒流防止器的性能要求,主要功能、结构特点、性能指标、适用场合进行了剖析,分析了倒流防止器产品从低压隔断、阻力大、体积大向空气隔断、低阻力、体积小方向发展的趋势,指出了倒流防止器在设置、安装与使用上存在的主要问题和注意事项,使读者对倒流防止器的内涵、产品和应用有比较全面的了解。
[关键词]:水质安全 减压型 低压隔断 低阻力型 空气隔断
1、概述
管道倒流防止器作为保护自来水供水水质安全的有效设施,在国外一些发达国家已经被广泛应用;在我国,尤其是进入21世纪,由于城市建设的飞速发展,自来水用户数量的迅速增加,自来水水质要求不断提高,管道倒流防止器正在被逐渐重视和推广使用;2002年发布了CJ/T160-2002《倒流防止器》行业推荐性标准,在2003年发布的GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》国家标准中规定了“倒流防止器”的设置场合及其阻力性能的要求。
管道倒流防止器,主要用于市政供水管网与用户管网之间,或者生活水与消防水、空调水、绿化水等不同水质系统之间的有效隔断;主要功能是在阀门关闭后,存在各种可能的内泄漏时,防止出口端水质较差的介质渗漏到水质较好的进口端,避免回流污染,应设有内泄漏感应及排污引流装置。
2、倒流防止器产品的历史沿革与结构、性能介绍
倒流防止器起源于止回阀,但与止回阀有着本质的区别。
2.1 双止回阀型倒流防止器
第一代产品即双止回阀型倒流防止器。(图1)

图1 图2
由两个止回阀串联的组合装置;起到双保险的作用,在止回关闭后,其中单一止回阀存在密封泄漏,仍可保证装置的密封性能,但在两个止回阀同时存在密封泄漏时,整个装置的密封性能被破坏,出口端介质就会倒流到进口端,其隔断可靠性较差,水头损失较大,目前仅用于小口径和隔断安全性要求较低的场合。
2.2 减压型倒流防止器
为了提高倒流防止器的隔断可靠性,在第一代双级止回阀形式产品的基础上,延伸出增加排水器形式的第二代产品(图2)即减压型倒流防止器。
由进口端的第一级止回阀+中间排水器+出口端第二级止回阀三部分串联而成的组合装置。
第一级止回阀的阀座之前为进口段,第一级阀座之后至第二级止回阀的阀座之前为中间腔,第二级阀座之后为出口段。
该装置在止回关闭后,由于设置于中间腔段排水器的作用,在泄漏排水时,确保中间腔内的压力低于进口段内的压力一定的差值△P(CJ/T160-2002标准规定△P≥0.012~0.024MPa),形成中间腔的低压隔断,一旦由于某种原因泄漏使中间腔内的压力升高,排水器会自动开启排水,从理论上讲该装置可以确保各种泄漏情况下的隔断可靠性。
由于△P的数值较小,为了确保隔断的可靠性,在排水器上必须设置较大面积的感应膜片和较大的排水口,整个装置结构长度很长,体积庞大。
由于第一级止回阀的复位弹簧承担着阀瓣与阀座之间的密封力和△P的压差作用力,必须设计得较硬,克服该弹簧力开启的水头损失一般都大于4M,克服第二级止回阀的复位弹簧力的开启水头损失至少1.5M,当流速达到1.5~2.5M/S时阀腔流道的水头损失1.5~3M,所以减压型倒流防止器在正常工作时的水头损失为7~9M,水头损失较大;减压型倒流防止器产品的水头损失≤7M时,其隔断安全性将会受到影响。
为了减小体积,降低水头损失,在三体式减压型倒流防止器的基础上延伸出几个改进型的减压型倒流防止器:
(1)整体式减压型倒流防止器(图3)--其控制原理、水头损失一样,外形尺寸较小。
(2)将出口段止回阀改为较小阻力型的减压型倒流防止器(图4)—其控制原理、外形尺寸一样,水头损失相应减小1~2M。
减压型倒流防止器是目前国内外市场上比较常用的一类阀,采用低压隔断形式,其隔断安全性比较好,但是由于其隔断安全性与阻力性能之间存在着相对矛盾关系,水头损失较大,难以满足GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》第3.6.15条的要求;并且外形体积较大,只能水平安装。

图3 图4
2.3 理想倒流防止器
倒流防止器按其功能要求,理想状态应该是:
a、在阀门正常开启通水时,水头损失小,与一般的止回阀相近;b、在阀门关闭后,正常压力下,上下游的介质之间应有空气隔断;c、外形尺寸较小,与一般的止回阀相仿;d、安装方便,无方向。
在理解了减压型倒流防止器产品的结构和理想倒流防止器的功能要求的基础上,利用水力控制阀的控制原理,2005年延伸出第三代产品即低阻力倒流防止器产品(图5)。
        
图5                   图6
回复
jinea
2007年11月16日 23:37:28
23楼
2.4 低阻力倒流防止器
由一个双级止回装置的主阀和外挂式排水器两部分组成的装置;
双止回装置的主阀被设计成等截面流道和一体式结构,阀内设置有进口止回装置和出口止回装置,两个止回装置的阀瓣与阀座的关闭密封力均来自出口段与进口段的压力差,在关闭后,进、出口两端存有正常压力的情况下,具有自密封的功能,都能确保中间腔内的压力为零,在进出口段之间形成空气隔断;两个阀瓣由一根连杆和辅助弹簧进行柔性连接而联动,两个阀瓣仅靠一根主推弹簧复位,该主推弹簧不需要承担阀瓣与阀座的密封力和压差力,只克服阀瓣关闭运动时的摩擦力和自重,可以设计得较软,所以该主阀一方面可以确保关闭时的空气隔断,另一方面可以有效地减少开启后的水头损失。
外挂式排水器分别感应主阀的进口压力和出口压力;当主阀开启通水时,排水器自动关闭;当主阀止回关闭后,排水器自动开启,将主阀中间腔内的介质排空,形成空气隔断,排水器一直保持全开状态,并维持最大的排水排污能力,一旦发生泄漏,所渗漏的介质可以直接流出阀外,所以排水器可以设计得相对较小。
低阻力倒流防止器是利用水力控制的原理,采用与减压型倒流防止器完全不同的控制方式,既可确保以空气隔断形式存在的最高等级的隔断安全性,又可有效地降低水头损失,在流速V=2.5m/s时,水头损失h=2~3m;外形尺寸较小,可以水平或垂直安装,基本上达到了理想倒流防止器的要求.(见表1、图6)
3、倒流防止器的性能要求及主要性能指标分析与比照
由于倒流防止器产品主要用于防止供水源水质受到污染,较高的隔断安全性能是其主要性能,必须确保;从节能的角度考虑,其水头损耗相对要小;产品应达到环保和卫生标准的要求,本身不能对水质造成污染;产品外形尺寸要小,便于安装和节约空间;从日常维护的角度考虑,应便于故障的及时发现和排除,方便检测和维修;壳体的材质应选用韧性材料,满足防冻要求。
主要的性能指标依据性能要求分为下列几种:(表1)
3.1 隔断安全性指标:
△P值--当进口压力(P1)小于出口压力(P3)时,阀门关闭,其中间腔压力(P2)低于进口压力的差值,即△P=P1-P2;该指标值体现阀门关闭后低压隔断的程度,指标值越大隔断安全性越好。CJ/T160-2002《倒流防止器》行业标准规定△P≥0.012~0.024MPa。
3.2 水头损失指标:
h值--当进口压力大于出口压力阀门正常开启后,管中流速V=1.5~2.5m/s时,阀门从进口法兰至出口法兰之间的水头损失大小;该指标值越小,流经阀门的水头损失越小。GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》国家标准规定h=0.025~0.04MPa。

3.3 其他指标:
卫生指标--产品必须经过省、部级以上卫生检测部门的检测并合格,取得省级以上卫生主管单位的《卫生许可批件》。
防冻要求--产品的壳体材质须选用球墨铸铁及以上的韧性材料。


4、倒流防止器的设置与应用
倒流防止器的设置场合在GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》国家标准中已经作了较为明确的规定,下面就倒流防止器应用的具体场合进行简单描述(仅供参考):
(1)具有加压稳压设备的消防给水系统,从生活给水系统或市政管网中直接取水的场合,或消防给水系统从低落差的生活水系统中直接取水并有回流可能的场合,在其起端应设置倒流防止器。(如在消防泵的进口段管道与市政管网的连接处、高位消防水箱进水管道与生活水管道的连接处等部位应安装倒流防止器。)
(2)具有加压或稳压设备的生活给水系统直接从市政管网中取水的场合;在其市政管网的引入管道上应设置倒流防止器;如采用管网叠压(无负压)供水方式的,在进水段管道上应设置低阻力的倒流防止器。
(3)建筑中央空调循环水补水的管道上应安装倒流防止器。
(4)露天水池的补水管道口与其溢流水位或最高淹没水位之间的空气间隙小于管径2.5倍的,在其补水管道上安装倒流防止器。
(5)从市政管网或生活水系统向化工厂、发电厂、造纸厂、污水处理厂、垃圾处理站、动物养殖场、医院、制药厂、喷漆厂(车间)、实验室等容易造成有毒有害污染的场合输送生产用水的管道起端,应安装空气隔断型的倒流防止器。
(6)市政管网或生活水系统中的水质达到(或者将在近若干年内计划达到)直接饮用水标准,从其管网中取水的引出管道的起端应安装空气隔断型倒流防止器。
(7)从水质好的管网向水质差的管网间断性供水的,其管网的连接处(如农村自备水网与市政水网连接处)应安装低阻力倒流防止器。
其它有关设置倒流防止器的场合可参阅相关标准。
5、目前在使用倒流防止器产品上存在的主要问题
由于倒流防止器在我国尚处在初步应用阶段,很多使用者对其性能要求在认识上较为模糊,与之相关的产品标准、技术规程、检验标准等规范尚不完备,相应的归口管理部门不明确,缺乏必要的监督管理措施,导致目前市场上伪劣产品泛滥,起不到真正有效保护水质的作用。
目前市场上发现的伪劣产品有下列几种;
(1)外形近似三体式减压型倒流防止器(图8),但其结构由两个“Y”形过滤器,中间夹一个蝶式双瓣止回阀组成,实际上只起到单个止回阀的作用,根本起不到倒流防止器应有的作用。

图8 图9 图10

(2) 外形酷似三体式减压型倒流防止器(图9),但其结构由两个“Y”形止回阀,中间夹一个蝶式双瓣止回阀组成,没有排污功能,阻力比减压型倒流防止器还大,不仅不能达到减压型倒流防止器的功能,而且白白浪费宝贵的能源。
(3)有的厂家在不清楚倒流防止器功能的情况下,盲目仿制倒流防止器产品,导致设计和配置不合理,造成阀门在开启通水情况下,排水器常漏水,不得不在排水器的出口处加装关闭阀门(图10),起不到排污功能或者白白浪费宝贵的水资源。
(4)由于对倒流防止器与止回阀之间的区别不够了解,一些选用者用止回阀替代倒流防止器,将起不到防污隔断作用。
(5)有的倒流防止器产品没有设置测压口,不便于日常的检测和维护,对倒流防止器正常发挥作用产生隐患。
6、结束语
倒流防止器产品,作为涉及公共水资源安全的专用保障设施,应该引起全社会的高度重视,相关的国家标准、行业标准应逐步完善,卫生检疫部门、供水部门应有责任制定和颁布并实施相应的产品检测、验收规范和年检制度;设计、安装和使用单位应严格遵守设计规范和维护保养制度;只有统一标准、加强监督、严格管理,才能使公共用水安全得到确实保证。
(该论文发表在<<给水排水 .动态>>06年4月号上) www.shsanlo.com
回复
lr20032004
2008年07月24日 11:09:43
24楼
你们太帅了,顶起!!!!!!!!!!!!!!
回复
hshmy
2008年07月24日 15:50:45
25楼
倒流防止器按其功能要求,理想状态应该是:
a、在阀门正常开启通水时,水头损失小,与一般的止回阀相近;
b、在阀门关闭后,正常压力下,上下游的介质之间应有空气隔断;
c、外形尺寸较小,与一般的止回阀相仿;
d、安装方便,无方向。
回复
gjw5977
2008年07月24日 16:22:54
26楼
回复
wufishk
2008年09月17日 11:21:11
27楼
止回阀和 倒流防止器应该是 后者功能 更安全可靠 是不是可以这样的理解