我是学暖通的,对自动喷水系统的设计流量很不懂.若根据规范中的喷水强度乘以建筑的使用面积,结果很离谱,如,危险等级为中级,喷水强度=6L/min m2,面积为3万平方米的建筑,设计流量就是6/60L X 30000=3000L/s?, 我问过别人,他说只要超过200平方米的保护面积就必须30L/S,所以我也是一向这样去模棱两可的去做的,我现在想知道,如何准确的确定?

我是学暖通的,对自动喷水系统的设计流量很不懂.若根据规范中的喷水强度乘以建筑的使用面积,结果很离谱,如,危险等级为中级,喷水强度=6L/min m2,面积为3万平方米的建筑,设计流量就是6/60L X 30000=3000L/s?, 我问过别人,他说只要超过200平方米的保护面积就必须30L/S,所以我也是一向这样去模棱两可的去做的,我现在想知道,如何准确的确定?
免费打赏
tx
2003年11月25日 00:02:26
12楼
佩服,不看规范也敢做设计!
回复
tx
2003年11月25日 00:02:35
13楼
佩服,不看规范也敢做设计!
回复
tx
2003年11月25日 00:02:57
14楼
佩服,不看规范也敢做设计!
回复
tx
2003年11月25日 00:05:21
15楼
佩服,不看规范也敢做设计!
回复
tx
2003年11月25日 00:05:57
16楼
佩服,不看规范也敢做设计!
回复
yuanzhitao_321
2003年11月25日 01:06:52
17楼
楼上的那位同志说得很对我也学暖通的,有机会我们可以切磋。
回复
蓝博水科技
2003年11月25日 01:13:27
18楼
一般按30升/秒就对了
回复
tedaczd
2003年11月25日 01:28:45
19楼
给排水在线 技术论坛 建筑给排水分论坛 自喷的设计流量的确定 推荐主题




发贴人:zlx 会员等级 信誉:100 【 回复 1 | 查看 13 】
本篇主题:自喷的设计流量的确定 奖分:8 该问题尚未解决 投诉
送入收藏夹 邮件打包 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------

我也是学暖通的,对自动喷水系统的设计流量根据规范中的喷水强度乘以作用面积再做以放大1.1~1.2,如,危险等级为中级I,喷水强度=6L/min m2,作用面积为160平方米,设计流量就是6/60L X 160=16L/s,再乘以1.2为18L/S。
不齿上问固然可取,但多看多学才能锻炼脑筋,一有明白就问别人,就丧失了主动性,不好。
回复
tedaczd
2003年11月25日 01:28:57
20楼
2003年11月25日 01:38:04
21楼
对自动喷水系统的设计流量根据规范中的喷水强度乘以作用面积