自动扶梯的线径为什么要那么大?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2012年01月02日 11:02:34
只看楼主

看到的是永大电梯的资料,自动扶梯提出的配电要求为,电动机容量:11KW,熔断器50A,线径16平方我的问题在于,即便按功率因素0.6计算,11KW的电机,电流也只有27A,可以选择40A,配10平方线,请哪位解释下放大的原因。(注:目前未考虑除电动机外的其他照明等需求)

看到的是永大电梯的资料,自动扶梯提出的配电要求为,电动机容量:11KW,熔断器50A,线径16平方我的问题在于,即便按功率因素0.6计算,11KW的电机,电流也只有27A,可以选择40A,配10平方线,请哪位解释下放大的原因。(注:目前未考虑除电动机外的其他照明等需求)
免费打赏
dv100
2012年01月04日 08:50:16
2楼
电梯厂家的样本永远是最安全的系数,也可能考虑有点供电点离扶梯过远,加大的敷设的线径。
回复
cnkaqi030
2012年01月04日 10:06:11
3楼
供电点离扶梯过远
回复
sweetsea
2012年01月04日 10:29:36
4楼
电梯厂家会预留足够的安全裕量。
回复
qyg8421
2012年01月04日 11:10:24
5楼
电梯厂家都考虑足够的裕量,你说的那个没必要去改了,线也不会很长的。我们10m/s的高速电梯,厂家的裕量更大,厂家也是死活不肯改小线径,后来我自己改小了,已经正常使用了。问题是有一定的风险,万一调试过程中出现什么问题,会推到你的头上的。到时就难说了。
回复
cwq13560843898
2012年01月04日 12:29:42
6楼
宜大不宜小啊,安全为上!
回复
xjksjcsjy
2012年01月04日 16:44:04
7楼
电梯和导线的配用图集上是有的,可以参考着看看
回复
heizi0927
2012年01月04日 17:24:22
8楼
我现在的配电距离都很近的,所以就是觉得不需要放那么大,算下来可以比电梯厂家的要求要小一级,我们总监也说不要看电梯的,按功率因数0.6计算,肯定没问题
回复
加肥猫
2012年01月04日 17:54:55
9楼
自动扶梯因为是重载启动,所以电流计算和普通电机的不一样。但厂家要求电缆截面肯定是有蛮大的富裕考虑的。