消防栓箱内直接启动水泵按钮的线路控制方式
chguohui-2007
2003年11月20日 19:30:47
只看楼主

消防栓箱内直接启动水泵按钮的线路是通过强电启动水泵?还是弱电通过模块启动?具体是几根线?

消防栓箱内直接启动水泵按钮的线路是通过强电启动水泵?还是弱电通过模块启动?具体是几根线?
免费打赏
蓝博水科技
2003年11月23日 00:05:21
2楼
24伏2线
回复
chguohui-2007
2003年11月24日 15:16:12
3楼
覆蓝博水科技君:
可能吗?按您的说法,应该有信号灯啊,也要两根线?可有模块的情况?
回复
ll-327
2003年11月24日 15:30:52
4楼
也有用强电直接启动的
回复
sizhilu
2003年11月25日 09:23:56
5楼
没有模块时是四根线,二根启泵,二根返回泵启动信号,四根直接接到泵控制箱就行了,电压不能超过50v。
有模块时线就多了,至少六根线,二根接信号模块,再加上上述四根就行了。不过当有消防自动控制时一般的搞电的只弄二根挂到模块上就完事了。
回复
伯大哥
2003年11月25日 10:04:11
6楼
自动报警控制系统设计规范规定要用24V安全电压;如果你的系统是报警系统,就应该有6根线,二根报警总线、二根直接启泵线、二根启泵后的反馈信号线。如果没有报警系统的线路,也应有四根线(启泵和反馈各二根)。
回复
zhangping1109
2003年11月25日 10:49:09
7楼
1楼说的是一种情况,也有个别工程设计为强电启动。
回复
sun_xuesong
2003年11月25日 11:30:11
8楼
均可,但采用弱电24V较多.
回复
fourmonster
2003年11月26日 21:47:45
9楼
动报警控制系统设计规范规定要用24V安全电压;如果你的系统是报警系统,就应该有6根线,二根报警总线、二根直接启泵线、二根启泵后的反馈信号线。如果没有报警系统的线路,也应有四根线(启泵和反馈各二根)。 在消火栓箱内应该是弱电24V通过模块启动消防泵.楼上说的220V启动,是在消防控制室的多线控制盘直接启动消防泵!!!但在多数的工程中,消火栓内的启泵后反馈信号都不做,即使设计了,在实际的施工过程中做的很少!
回复
伯大哥
2003年11月27日 10:02:53
10楼
消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V 。
回复
pan-winxin
2003年11月27日 10:30:30
11楼
一般使用弱电控制安全一点,至于是否通过模块启动,要视系统的规模和要求而定。
小的工程只需四根线(两根破玻按钮,两根警铃),通过并联连接使用。模块也是四根线(两根总线,两根电源线)。
回复