电缆桥架能安装在水管下面吗?
pdh20050818
2011年12月31日 18:08:41
只看楼主

各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。

各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。
免费打赏
fengyachaop77
2012年03月21日 21:17:54
52楼
最好别安在消防管的下面,因为电缆桥架内有电缆温度高,水管内的水温度低,一旦空气潮湿,就会出现凝结水,凝结水会滴到桥加上,由于桥架可能在吊顶内,长时间水汽得不到蒸发,长此以往,桥架会被腐蚀甚至生锈,所以,避免桥架水平位于水管的下方,可以考虑设在水管的上方。
回复
fengyachaop77
2012年03月21日 21:19:35
53楼
露天电缆一旦淋水天晴后会马上蒸发变干,若是吊顶或地下室的走廊是见不到阳光的,时间长了会生锈的
回复
一枕黄粱
2012年03月22日 06:15:27
54楼
配电箱柜才不可以安装在管道下方吧
回复
dgshyjm
2012年03月22日 08:34:34
55楼
注意间距就够了
回复
米克
2012年03月22日 08:38:14
56楼
可以啊啊!
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:16:05
57楼
我认为是不宜安装在正下方:
但实际工作中,安装在管道正下方的很多,我想,只要保证相关距离及安全措施,还是允许的。
回复
zyp517045792
2012年03月23日 12:30:00
58楼
但是,施工单位打电话问过安检了,说不行,我不知道依据是什么?

-------- GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
12 电缆桥安装和桥架内电缆敷设 12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 12.2 一般项目 12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:1 直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过1.5mm 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

5 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 6 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

表12.2.1-2与管道的最小净距(m)

管道类别 平行净距 交叉净距
一般工艺管道 0.4 0.3
易燃易爆气体管道 0.5 0.5
有保温层热力管道 0.5 0.3
无保温层热力管道 1.0 0.5
回复
dqzdhyl
2012年09月01日 10:01:05
59楼
可以安装在水管下面,无规范要求说电缆桥架要安装在水管下面。
与水管水平布置时间距400、交叉时300。
回复
l521523
2012年09月01日 11:29:46
60楼
学习了 谢谢各位的精彩回答
回复
电气书生
2013年11月08日 22:51:09
61楼
12楼,52楼说的挺有道理的
回复

相关推荐

APP内打开