电缆桥架能安装在水管下面吗?
pdh20050818
2011年12月31日 18:08:41
只看楼主

各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。

各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。
免费打赏
chjs001
2012年01月04日 23:22:20
22楼

这位大哥说的对啊 漏水了怎么办
回复
xing_zai
2012年01月05日 08:45:22
23楼
最好还是要完善设计 尽量不要走下面
回复
lin3223
2012年01月05日 09:39:45
24楼
尽量不要走下面,空间不够也要满足规范。
哪里来的那么多空间让你并行交叉都不会在下面穿啊,除非你把桥架排到消防管上面去
回复
cnkaqi030
2012年01月05日 09:47:35
25楼
最小净距应符合本规范表8.5.7的规定
回复
zzhspeed
2012年01月05日 10:03:22
26楼

请问你漏水了又能怎么样啊?
回复
mente521
2012年01月05日 10:03:23
27楼
电缆桥架露天安装的有都是,下雨不是一样有水吗,多开几个排水孔就完啦,保证间距就哦尅啦!
回复
waj
2012年01月05日 10:42:12
28楼
电缆是不怕水的,桥架短时间进水也是不怕的。
回复
cwq13560843898
2012年01月05日 11:37:51
29楼
有距离要求,最好不要。
回复
lyh012200
2012年01月05日 12:26:37
30楼
而且必须的做好防水
回复
zhonglongjian69
2012年01月05日 14:30:31
31楼
不管怎么规定,水管都存在可能漏水的情形,所以应该在水管上方。
回复

相关推荐

APP内打开