各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。
各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。
22楼
这位大哥说的对啊 漏水了怎么办
回复
23楼
最好还是要完善设计 尽量不要走下面
回复
24楼
尽量不要走下面,空间不够也要满足规范。
哪里来的那么多空间让你并行交叉都不会在下面穿啊,除非你把桥架排到消防管上面去
回复
25楼
最小净距应符合本规范表8.5.7的规定
回复
26楼
请问你漏水了又能怎么样啊?
回复
27楼
电缆桥架露天安装的有都是,下雨不是一样有水吗,多开几个排水孔就完啦,保证间距就哦尅啦!
回复
28楼
电缆是不怕水的,桥架短时间进水也是不怕的。
回复
29楼
有距离要求,最好不要。
回复
30楼
而且必须的做好防水
回复
31楼
不管怎么规定,水管都存在可能漏水的情形,所以应该在水管上方。
回复