剪力墙底层开一个900mmX1900mm的洞口行吗?
cwjyzp
cwjyzp Lv.3
2011年12月31日 17:29:43
只看楼主

22层剪力墙结构,有一面剪力墙长1700mm,设备要求在地下二层及地下一层各开一个900mmX1900mm的通风口,往上均不开洞,请问大家这样可行吗?如果开洞,是否有加强措施? 如果大家有谁做个类似的,望赐教,不胜感激。

22层剪力墙结构,有一面剪力墙长1700mm,设备要求在地下二层及地下一层各开一个900mmX1900mm的通风口,往上均不开洞,请问大家这样可行吗?如果开洞,是否有加强措施?
如果大家有谁做个类似的,望赐教,不胜感激。
免费打赏
ouyfw71
2011年12月31日 18:31:04
2楼
剪力墙长1700mm,开洞900,还能剩多少啊
回复
cwjyzp
2011年12月31日 22:29:33
3楼
请问,如果把墙加强到2600mm,是否可行?
回复
guozfh
2011年12月31日 22:44:09
4楼

墙厚多少?估计成短肢墙了吧,那得加强配筋,洞口最好每层都留,具体还得看你的结构实际布置,只看你这么一句话说不清楚。
回复
cadxzhou
2012年01月01日 14:21:32
5楼
如果你正在做设计,原则上可以。但是,最好每层都开,不需要洞口的以上各层可以用空心砖堵上。
回复
jszxwsw
2012年01月02日 04:53:39
6楼
底层取消此墙都行,况开洞乎
回复
ouyfw71
2012年01月02日 19:24:05
7楼
楼主还是把结构布置图和建筑图发上来吧,无图没法讨论
回复
yjkin
2012年01月03日 19:27:29
8楼
原则上还是可以的,我们以前做过,也是如楼上几位所说先进行加固,将上部结构进行支撑后再进行开洞!!
回复
咸鱼翻身
2012年01月08日 23:00:49
9楼
谢谢~~楼主的分享
回复
scljc2010
2012年01月08日 23:04:54
10楼
原则上还是可以的
回复
davyzhang6509
2012年01月10日 11:44:06
11楼
轴压比还够不