房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案[ 本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]
房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案
[
本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]
2楼
结露的根本原因是风管壁面的温度低于室内的露点温度,是不是可以通过对风管的保温 来解决这一问题?
回复
3楼
结露的根本原因是风管壁面的温度低于室内的露点温度,解决方法:1、对排风管进行的保温;2、按理说室内温度在25℃ 湿度在50%左右,排风管是不会结露的,建议你测一下房间温度是不是在18℃ 以上。
回复
4楼
一个是控制温度,二个是看看排风量是多大!第三个,控制好湿度!
回复
5楼
必要而又简单的方法就是保温,可以采用橡塑板保温,及解决了结露的问题,又不影响美观。
回复
6楼
通过对风管进行保温 即可解决这一问题。
回复
7楼
排烟管保温很麻烦,我觉得不需要保温,问题的根源在于可能室内负压,室外的新风进入室内了才会结露,防火阀是常闭吗,密封性怎么样啊
回复
8楼
做好保温就好了,楼上几位说得对
回复
9楼
个人看法:结露无非就是温度差带来的---空气对流与冷桥均有可能,建议在在排风末端增加单向阀后在保温,同时单向阀也保温就有可能解决,祝好运
回复
10楼
赞同楼上的做法。
回复
11楼
做个保温就行了