2楼
湿式是小流量水表 而我们做设计很多都是住宅分户水表 所以湿式就选的多些
不过更主要的是湿式水表测量精确 住宅用户的给水通常水质较好也是选择湿式
水表的一个根据。
回复
3楼
干式水表盖内表面易产生凝结水或水雾,影响抄表.
回复
4楼
奇怪,
各位,请问何处讲优先选用湿式水表?
给水排水技术措施p31 2.5.33:
推荐采用干式水表
何故?
谢谢
我也很希望清楚两种水表的区别,望高手们不吝赐教
谢谢
回复
5楼
审图公司专门有一条,水表选用DN20干式水表,所以要选干式。具体我也不懂,请教各位。
回复
6楼
湿式水表的始动流量小一些
回复
7楼
水质不好时才选用干式水表,其价格较高。
回复
8楼
干式水表和湿式水表,没有什么具体的要求只要自来水公司指定的就都可以用,没有优选的要求。
回复
9楼
湿式和干式的区别是传动的不同,湿式是机械传动,干式是磁传,
回复
10楼
没有特殊的选用要求
回复
11楼
湿式水表
水表全指针显示,读数不方便,湿式水表的指针和度盘浸在水中,由于这部分水的流动性差,过水水质等原因,时间久了会导致沉淀发黄,优点是性能稳定性好。
干式水表
水表的计量部分与计数部分相与独立,两者之间采用磁性传动。整个指示盘可保长期清晰,读数方便。部分水表的计数器可以在360度范围内旋转。
回复