11G101-1第89页挑梁端部构造的疑问
guangshawanjian
2011年12月30日 17:54:22
只看楼主

11G101-1第89页有这样一句话“当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下”,谁知道这有什么依据。我觉得纵筋在端部弯下相当于主次梁相交处主梁上附的的吊筋,但一般此处设计人员不做附加箍筋,则此处的吊筋就显的很有必要,是不能省的。

11G101-1第89页有这样一句话“当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下”,谁知道这有什么依据。我觉得纵筋在端部弯下相当于主次梁相交处主梁上附的的吊筋,但一般此处设计人员不做附加箍筋,则此处的吊筋就显的很有必要,是不能省的。
免费打赏
myz815970743
2011年12月31日 14:28:10
2楼
回复
夏宁
2011年12月31日 15:12:22
3楼
太短的话是不是施工比较困难呀。
回复
zxiang121
2011年12月31日 15:19:31
4楼
赞成楼主说的!
回复
逍遥六郎
2011年12月31日 15:25:21
5楼
应该是长悬挑梁和短悬挑梁吧,
回复
jszxwsw
2011年12月31日 15:27:46
6楼
你根本没有看明白图集,0.75L的长度是为了保证截面抗弯强度,即大于挑梁根部梁高hb的三倍,即使挑梁不变截面的话也不可能按弯筋构造了,图集“可”字都用错了。(除非挑梁纵筋超计算很多时才可提前下弯,那也是图集条件之外了)
回复
aaaaagg1
2011年12月31日 16:02:39
7楼
2.1.22 剪跨比:截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。当剪跨比较小时一般不开裂,当剪跨比较大时易开裂,那构造相当于牛腿的作用。当牛腿的剪跨比不小于0.3时,宜设置弯起钢筋。9.3.13 牛腿中应配置水平箍筋,特别是在牛腿上部配置一定数量的水平箍筋,能有效地减少在该部位过早出现斜裂缝的可能性。在牛腿内设置一定数量的弯起钢筋是我国工程界的传统做法。但试验表明,它对提高牛腿的受剪承载力和减少斜向开裂的可能性都不起明显作用,故适度减少了弯起钢筋的数量。
回复
无名小草
2012年01月01日 09:02:47
8楼
学习了。。期待高手的回答,不过7#说的也很有道理。。
回复
maxiaodong87
2012年01月01日 16:35:04
9楼

我赞成你的说法
回复
superphe
2012年01月01日 20:49:44
10楼
2012,新年快乐,平安,幸福……
回复
杯酒人生
2012年01月02日 22:20:53
11楼
楼主产生了很严重的理解错误,“当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下”这句话是指除去角部纵筋以外,其余钢筋可不必向下弯锚,直接伸至端部向下弯锚,这里的弯锚钢筋形状是有点“Z”形的那种钢筋,“当l<4hb时”,多余的钢筋应弯成“Z”字形形状向下弯锚,这个在03G里面写的很清楚的,要仔细看才能发觉!
回复