大家猜猜发生什么事了!!呵呵!接好---上电-----跳闸-------5---6秒后冒烟。拆开一看,分励线圈烧毁![ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-30 20:11 编辑 ]
大家猜猜发生什么事了!!呵呵!
接好---上电-----跳闸-------5---6秒后冒烟。
拆开一看,分励线圈烧毁!
[
本帖最后由 a30788603 于 2011-12-30 20:11 编辑 ]
![psb.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/E8/rBBhH11JEeuAIob0AAC9cbjJu1A873.jpg)
22楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
好东西,以前没有试过!
回复
23楼
很有创意呀!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
24楼
学习一下,哈哈哈
回复
25楼
因为倒接后,漏电保护检测电子电路动作(搂主不是说跳闸吗),由于不能及时断开脱扣线圈供电线路,脱扣线圈长时间通电,加上脱扣线圈在设计时是短时间通电型的,这样就引起脱扣线圈发热而冒烟损坏。
如果正常接线,脱扣器动作后所有的触点都同时断开,脱扣器的供电也同时断开,这样才不会损坏脱扣线圈。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2011-12-31 21:31 编辑 ]
回复
26楼
佩服!!!
真有才!!!
下回拿个变频器试试得了!!!
如果你试得起的话!!!
回复
27楼
德力西的好像不便宜吧
回复
28楼
我感觉应该也没问题,
回复
29楼
那是开关,而这是漏电保护!
回复
30楼
我没有试过
但是还真不知道有这样的结果
回复
31楼
漏电保护开关肯定不能接反。
回复