【分享】突然想试试3P漏保输入和输出反接会有什么后果!
a30788603
a30788603 Lv.3
2011年12月30日 15:36:47
只看楼主

大家猜猜发生什么事了!!呵呵!接好---上电-----跳闸-------5---6秒后冒烟。拆开一看,分励线圈烧毁![ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-30 20:11 编辑 ]

大家猜猜发生什么事了!!呵呵!

接好---上电-----跳闸-------5---6秒后冒烟。
拆开一看,分励线圈烧毁!

[ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-30 20:11 编辑 ]

psb.jpg

免费打赏
chenyijun688
2011年12月31日 18:34:55
22楼
好东西,以前没有试过!
回复
adsl3650
2011年12月31日 20:10:51
23楼
很有创意呀!
回复
wyj1982
2011年12月31日 20:38:11
24楼
学习一下,哈哈哈
回复
老灰兔子
2011年12月31日 21:29:51
25楼
因为倒接后,漏电保护检测电子电路动作(搂主不是说跳闸吗),由于不能及时断开脱扣线圈供电线路,脱扣线圈长时间通电,加上脱扣线圈在设计时是短时间通电型的,这样就引起脱扣线圈发热而冒烟损坏。

如果正常接线,脱扣器动作后所有的触点都同时断开,脱扣器的供电也同时断开,这样才不会损坏脱扣线圈。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2011-12-31 21:31 编辑 ]
回复
keveinren
2012年01月01日 00:48:28
26楼
佩服!!!

真有才!!!

下回拿个变频器试试得了!!!

如果你试得起的话!!!
回复
gami25103117
2012年01月01日 01:28:22
27楼
德力西的好像不便宜吧
回复
showin3690
2012年01月01日 11:56:19
28楼
我感觉应该也没问题,
回复
bai1161
2012年01月01日 13:04:59
29楼
那是开关,而这是漏电保护!
回复
qxjin1976
2012年01月01日 17:00:47
30楼
我没有试过
但是还真不知道有这样的结果
回复
mqli2004
2012年01月01日 20:50:18
31楼
漏电保护开关肯定不能接反。