高层住宅转换层大体积混凝土的几点施工方法
ufo120
ufo120 Lv.5
2006年08月28日 16:21:23
只看楼主

论文简介: 广州市5幢26层的商住楼工程中,二层有1.8m厚转换板和最大尺寸为2.0m×2.2m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,于1999年11月开始施工。本文介绍转换层的几点施工方法。 附件名:20061261138259635904/20061261138259635904.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

广州市5幢26层的商住楼工程中,二层有1.8m厚转换板和最大尺寸为2.0m×2.2m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,于1999年11月开始施工。本文介绍转换层的几点施工方法。



附件名:20061261138259635904/20061261138259635904.htm

文件大小:2K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wangjian_163
2007年10月03日 14:24:02
12楼
作者描述的大体积混凝土转换层和转换梁的施工,还应该有很多施工重点没有说明。作者在施工中取得了很好的实际效果,是否可以将完整的施工方案拿出来和大家分享。可能这个要求有些过分,再次感谢!
回复
zcygr1966
2007年10月09日 19:46:06
13楼
关于大体积混凝土施工中有关温度控制的标准和方法都描述得很具体,这种实践经验很有价值,值得大家学习。谢谢作者
回复
zcygr1966
2007年10月09日 19:51:52
14楼
转换层不仅在表面,而且在侧面和底面也应采取保温措施,木模板本身可以作为保温材料,钢模板必须进行保温,实践中在梁板侧面和底面的钢模板面加铺两层塑料薄膜,再铺一层18mm厚覆塑面夹板。梁板表面采取先铺两层湿麻袋,再铺两层塑料薄膜、一层湿麻袋的保温方法。
这种想法不错但施工中不可能这样做太理想化
回复
hongzhonggs
2008年01月25日 09:00:51
15楼
可以参考
回复
zs520xy
2008年09月28日 15:38:59
16楼
关于大体积混凝土施工中有关温度控制的标准和方法都描述得很具体,这种实践经验很有价值,值得大家学习。谢谢作者:hug:
回复
luozhi
2010年07月10日 09:22:39
17楼
这还是个好东西啊
回复
sdliyu
2011年05月09日 21:18:53
18楼
看着太好了,下了学习下。谢谢楼主无私奉献!希望楼主继续奉献更多更好的资料!!
回复

相关推荐

APP内打开