我家地暖安装后,一直不热,后来发现是供回水压力相同,我应该找谁解决,为什么会出现这种情况呢?怎样解决,希望各位大侠帮忙
我家地暖安装后,一直不热,后来发现是供回水压力相同,我应该找谁解决,为什么会出现这种情况呢?怎样解决,希望各位大侠帮忙
12楼
我每路分水器都放水清洗了,没有堵塞,关键还是回水压力太大,水循环不出去,我听说还得找热力公司,物业也没有办法
回复
13楼
回复
15楼
回复
16楼
如果是按此图接管,则接管错误!!!都在回水管上!且支管短路!
[
本帖最后由 ruipuxizo 于 2012-11-18 14:25 编辑 ]
回复
17楼
是改造的吗? 每户都是地暖吗? 有可能就像5楼说的那样。
如果入户管接主管道 都没问题,那就是回水支路的阻力过大或者你的上游住户已经加循环泵了,导致你家的回水支路压力比主回水立管的回水压力小,水肯定出不去的,不行就得加个小泵了。同情~ 供回水的过滤网都好好清理清理,尽量减小阻力损失。
回复
18楼
分析正确!支持!
回复