求解,高手帮帮忙
zy314725226
2011年12月29日 21:05:49
来自于建筑施工
只看楼主

1、我们现在工地上固定悬挑脚手架的工字钢预埋件90度弯折位置,平直段是否还要做180度弯钩,现场监理非说一级钢必须有180度弯钩,想问问有没有这方面规定。2、剪力墙、柱子拉钩平直段是按10d算,规范误差正负多少?监理一老头难缠啊,感叹!

1、我们现在工地上固定悬挑脚手架的工字钢预埋件90度弯折位置,平直段是否还要做180度弯钩,现场监理非说一级钢必须有180度弯钩,想问问有没有这方面规定。
2、剪力墙、柱子拉钩平直段是按10d算,规范误差正负多少?
监理一老头难缠啊,感叹!

无标题.JPG

免费打赏
lishaorong0312
2011年12月31日 21:31:41
12楼
1、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》6.10.5款规定:“U 型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定”,再找到《混凝土结构设计规范》GB50010-10,说HPB235钢筋末端应做180度弯钩。
但这是针对抗拉强度计算中,该钢筋外形修正系数的补充要求。个人认为如果此钢筋本身计算就原大于抗拉强度设计底限,那么这个90度也能够,况且这个只是在悬挑外架上使用,并非永久性结构配筋。
回复
lixq13863434015
2012年01月01日 11:31:26
13楼
学习了,学习
回复
conanno2008
2012年01月01日 11:55:27
14楼
总结就是监理不是人,要求松一点,甲方就骂,要求严一点,施工单位就骂,谁都知道现场不可能做到那么好,上面的例子我觉得监理要求的一点错都没有,反而是楼主没啥经验,现场做的都是根据钢筋班主怎么下料你就怎么做
回复
superphe
2012年01月01日 17:05:43
15楼
2012新年快乐,大家……
回复
xiqingfeng
2012年01月01日 19:47:16
16楼
问题不大,主要是没有和监理沟通好,看看图集
回复
f1053748659
2012年01月01日 19:51:32
17楼
上面还有板。。。。但不绑在板上。。。在丁在模版上面 的。。。。请问这样可以吗?如果不行,那应该怎么做呢???求教、、、、、、
回复
pokmijnxy
2012年01月01日 20:32:10
18楼
浇筑砼后,你的工字钢放的进去不?绑在底筋上
回复
xinhuajiqing
2012年01月01日 21:28:13
19楼
路过
回复
jz851547313
2012年01月02日 12:40:23
20楼

有高手就是不一样啊,谢谢了
回复
qrhlei
2012年01月02日 16:30:32
21楼
那个马蹬筋绑在模板上不行呀,这个做法确实不可取
回复

相关推荐

APP内打开