求解,高手帮帮忙
zy314725226
2011年12月29日 21:05:49
来自于建筑施工
只看楼主

1、我们现在工地上固定悬挑脚手架的工字钢预埋件90度弯折位置,平直段是否还要做180度弯钩,现场监理非说一级钢必须有180度弯钩,想问问有没有这方面规定。2、剪力墙、柱子拉钩平直段是按10d算,规范误差正负多少?监理一老头难缠啊,感叹!

1、我们现在工地上固定悬挑脚手架的工字钢预埋件90度弯折位置,平直段是否还要做180度弯钩,现场监理非说一级钢必须有180度弯钩,想问问有没有这方面规定。
2、剪力墙、柱子拉钩平直段是按10d算,规范误差正负多少?
监理一老头难缠啊,感叹!

无标题.JPG

免费打赏
acnon1986
2011年12月29日 21:49:12
2楼


由于是监理提出,只好以规范进行说明
1、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》6.10.5款规定:“U 型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定”,再找到《混凝土结构设计规范》GB50010-10,说HPB235钢筋末端应做180度弯钩。
但这是针对抗拉强度计算中,该钢筋外形修正系数的补充要求。个人认为如果此钢筋本身计算就原大于抗拉强度设计底限,那么这个90度也能够,况且这个只是在悬挑外架上使用,并非永久性结构配筋。

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》(现行的是2010,不过新版主要是对钢筋原材和加工增加了“重量偏差”和“伸长率”的检查和要求,与本文讨论的钢筋锚固无关),没有明确说明90度弯折,受力钢筋的平直段要求,不过根据135度和180度的弯折要求来看,受力钢筋的弯折是属于主控项目。
没有说明的情况,我们就默认为按照设计要求,设计上没有给予偏差值,那么就不允许偏差。或认为是不应小于。

应付监理,多沟通吧……沟通好了,有问题也没问题。沟通不好,没问题也有问题……

[ 本帖最后由 acnon1986 于 2011-12-29 22:02 编辑 ]
回复
zy314725226
2011年12月30日 21:04:18
3楼
哥哥,真给力! 好好
回复
甲方施工员
2011年12月31日 09:23:05
4楼
你这预埋件绑扎在模板上 合适么 还有我看你这高度也不够啊 工字钢怎么放

片角度问题? 还是等钢筋成活了再看吧
回复
qiangzhen299
2011年12月31日 14:23:11
5楼
应付监理,多沟通吧……沟通好了,有问题也没问题。沟通不好,没问题也有问题……
这句话说得很好啊,不过感觉还是用心对人好,不能用应付这个词,交流能解决问题也能学到东西~~
回复
ahhbrhr
2011年12月31日 15:19:14
6楼
我是路过的。。。。
回复
lxs0823
2011年12月31日 17:04:11
7楼
我也是路过的,监理的确要多沟通
回复
chinalqt2008
2011年12月31日 17:17:23
8楼
你应该问他去要这个180度的规定···嘴上说没用
回复
hzjz2011
2011年12月31日 17:32:38
9楼
最好是弯折成180度,如果不行可以加长平直段!
回复
dvaq111
2011年12月31日 18:21:02
10楼
沙发的意见很中肯,说得有理有。我的看法是一级钢规范上说180度弯钩还是应按规范做,因为一级钢是光圆钢筋,混凝土对它的握裹力较差,180度能更好的达到锚固效果;10D的问题应该说是一个强规,那就是只能是大于或等于,而不能小于10D。还有就是从图片上看,你锚固筋直截绑扎在模板上,拆模后弯折段将露筋,你弯折段根本就没有形成锚固,那你的这个90度弯锚一点效果也是没有的。

[ 本帖最后由 dvaq111 于 2011-12-31 18:24 编辑 ]
回复
zy314725226
2011年12月31日 19:43:21
11楼
图片是转载人家的,不重要,搞清楚主要矛盾。
回复

相关推荐