2楼
还是不怎么看的懂……
回复
3楼
坍落度较小的现制混凝土要求超过35度就需要支模板;现在各地都要求商混灌注,流动性非常大一般基础斜面坡度1:3已经非常难施工,建议控制1:4以下;其实现在经济条件允许,为便于施工最好做成平面,否则应做成阶形基础
回复
4楼
就是独立基础锥形基础的那个坡度啊
回复
9楼
1:3以内吧
回复
10楼
如果是基础与基础间放坡,一般是1:2,如果是锥形基础放坡,一般是1:2.5~3
回复
11楼
如果是基础与基础间放坡,一般是1:2,如果是锥形基础放坡,一般是1:2.5~3
回复