各位同行,有这么个问题,我弄不太明白,希望不吝赐教。
jjttbin
jjttbin Lv.3
2011年12月29日 19:37:05
来自于热泵工程
只看楼主

各位同行,有这么个问题,我弄不太明白,希望不吝赐教。 我们在做住宅地暖时,地暖管径一般为De20,假设一户面积100平米,分四个回路,每个回路流量约220Kg/h,这个流量是按照最小流速0.25m/s选的,这样每户的流量要求约为880Kg/h。但是,按照热负荷选的话,每户热负荷按5KW,供回水温差按10度计算的流量才430Kg/h,差距非常大,请问你们是怎么理解的?

2011年12月30日 10:35:33
2楼
每种经验值参考的依据不一样,你可以用第一种选择方法算出每户的平均负荷就知道了
回复
youlf
2011年12月30日 10:39:45
3楼
你按照5度温差不就可以了??
回复
rain2004xyz
2011年12月30日 12:25:32
4楼
你每个回路流量约220Kg/h是怎样确定的啊?这个值是否有问题啊?,
回复
religong
2011年12月30日 15:52:40
5楼
你按照5度温差不就可以了?
回复
liyanming0121
2011年12月30日 16:31:44
6楼
有东西不弄的太深,得留有调节的 余地 一般用负荷算出的流量都要小 但实际做的时候不可能每个支路都满足流量要求,这里还有规程 上一个距离的要求,大点流量可以调节 如果小了 就没法调节了!
回复
hchwl
2011年12月30日 18:37:00
7楼
你这是没有计算管路热损失,实际供暖温度是达不到10度温差的 一般只有7度左右 另外设计负荷是建立在理想状态下的 也即是围护结构传热系数有可能因为施工原因达不到建筑提供的传热系数值 还要考虑地面热阻值
回复
hchwl
2011年12月30日 18:45:17
8楼
另外补充一下 de20的内径是16 所以每支路流量是180而不是220
回复
zhangxiaoq
2011年12月30日 20:50:46
9楼
回复
shebei03
2011年12月30日 21:11:47
10楼
学习学习,大牛们好
回复
hchwl
2011年12月30日 21:30:27
11楼
前面说的5度温差用de20有点小 一般用到de25的 10度温差用de20是差不多的
回复