各位同行,有这么个问题,我弄不太明白,希望不吝赐教。
jjttbin
jjttbin Lv.3
2011年12月29日 19:37:05
来自于热泵工程
只看楼主

各位同行,有这么个问题,我弄不太明白,希望不吝赐教。 我们在做住宅地暖时,地暖管径一般为De20,假设一户面积100平米,分四个回路,每个回路流量约220Kg/h,这个流量是按照最小流速0.25m/s选的,这样每户的流量要求约为880Kg/h。但是,按照热负荷选的话,每户热负荷按5KW,供回水温差按10度计算的流量才430Kg/h,差距非常大,请问你们是怎么理解的?

bluetiger119
2011年12月31日 10:35:50
12楼
地表温度呢
回复
cuipixian
2011年12月31日 11:14:55
13楼
回复
zjm0007
2011年12月31日 21:01:45
14楼
你按照5度温差不就可以了?
回复
lishubing12345
2012年01月02日 21:58:49
15楼
10度温差,流速设计,只是你的计算模型而已,实际运行中,采用的是质调节,也就是,供水温度改变流量不变的方式,实际运行中的供暖水在40度左右,回水在34度左右,甚至更低,水流量取决于这户的供回水压差,不会与计算模型一致,只是存在一个比例关系,所以没有必要在这个同一工况的两个不同限制条件的问题上费心思。
回复
lishubing12345
2012年01月02日 22:03:20
16楼
10度温差,流速设计,只是你的计算模型而已,实际运行中,采用的是质调节,也就是,供水温度改变流量不变的方式,实际运行中的供暖水在40度左右,回水在34度左右,甚至更低,水流量取决于这户的供回水压差,不会与计算模型一致,只是存在一个比例关系,所以没有必要在这个同一工况的两个不同限制条件的问题上费心思。
回复
zlt1314
2012年01月04日 14:50:49
17楼

大哥太聪明了
回复
lilinjie01
2012年01月04日 22:09:03
18楼
也正在学习中,希望能与楼主共进步!
回复
hxt85
2012年01月04日 22:49:37
19楼
地板采暖实际供回水温差一般7度左右。
回复
yanlufeng
2012年01月06日 10:34:51
20楼
地面采暖实际供回水温差一般最好在5度左右。供暖效果好。
回复
hanny107
2012年05月15日 10:27:25
21楼
新手路过,学习中,多发帖多赚土木币
回复

相关推荐

APP内打开