消防风机的配电系统图,请大家帮忙看看
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2011年12月29日 11:49:53
只看楼主

屋面有三台消防正压风机,由地下配电房引双电源末端切换,配电系统图如下:

屋面有三台消防正压风机,由地下配电房引双电源末端切换,配电系统图如下: 001.jpg

001.jpg

免费打赏
l13591991255
2011年12月31日 15:01:52
12楼
屋面风机配电箱需要浪涌保护器的,有规范要求的。
回复
zzhspeed
2011年12月31日 15:59:19
13楼

针对图纸中的错误我来回答一下:
1、电机类设备保护用断路器必须选用33002电动机保护型,才可以保证6倍左右启动电流不动作。
2、正压风机是消防设备,断路器及热继电器在过载时只能报警不允许脱扣,图中未作表示的话,属于严重违反规范。包括80A总开关也不能脱扣,因此不存在启动时会跳闸的问题。
3、露天设备的末端配电箱处应设置电泳保护装置。包括屋顶风机、航空障碍灯、屋顶装饰照明等。最新的防雷规范中有明确的条文。
4、配电应该采用3+2型电缆,采用4+1违反规范要求的经济适用原则。
回复
l13591991255
2012年01月01日 13:06:19
14楼
风机计算电流不到30a,开关已经整定到50a,在这里只是起到短路保护和隔离的作用,我觉得热继电器作用于信号就可以了,断路器没必要一定要用电动机保护型。 双电源前端的断路器是允许脱扣的。
回复
wqsabb
2012年01月02日 08:54:41
15楼
观点正确去去去去去去去
回复
cwzhaoping1970
2012年01月03日 16:05:12
16楼
学习中学习中
回复
lt2686057
2012年01月03日 16:51:13
17楼
电机类设备保护用断路器必须选用33002电动机保护型,
回复
liuzd
2012年01月04日 11:05:36
18楼
电机类设备保护用断路器必须选用32002电动机保护型,300代表复式脱扣器。
回复
hhsscc
2012年01月04日 11:10:40
19楼
此图基本符合规范要求。
回复
zzhspeed
2012年01月04日 11:14:58
20楼

消防设备在哪一级时可以脱扣,这确实是有争议的,因为如果都不脱扣,消防回路自身也会发生危险。所以有的人认为,只需要末端不脱扣就好了,而我遇到几个人的却要求全程(包括变电所)都不脱扣。所以最后我就折中一下,只在最后一级变电所处过载脱扣。总之,这是一人一个说法,没什么定论的东西。
末端断路器确实要用33002,就算不会脱扣,也不能让它误报警啊,这都属于误动作。
回复
l13591991255
2012年01月04日 14:41:35
21楼
中南地区标准图集(在JGJ16-2008以后出版)上面塑壳断路器一般都是选用电动机保护型的,但是对于小型设备(5.5kw以下)选用的都是微断(D曲线),并没有做无热脱口或动作于信号的要求。所以我觉得这里的断路器并不是非要采用电动机保护型断路器。
<08ZD04>中对过载保护的要求如下
过载保护:由热继电器实现,凡消防设备过载保护只输出信号不动作与跳闸。

[ 本帖最后由 l13591991255 于 2012-1-4 14:50 编辑 ]