请教!小区管网综合,在现场遇见问题,消防自喷管因为考虑到管子不能受压太大,而且检修不便,所以排在了靠近建筑侧,现在电力布管管线多,分几层布管,埋深几达1。8m,我想请问一下,进户的电力管道可否埋在水管下方。我查了一下管线综合规范,电力管道是宜埋设在水管上方的,不知道是不是强条?埋设在水管下方到底行不行那?谢谢!
我在施工中也碰到个这样的问题:
运行验收方要求电力管道埋设在水管上方,电力管线须钢管保护并至少0.5米的间距方可。
回复
14楼
请问运行验收方是电业局吗?是不是最后布管得他们验收通过才行?刚接触小区室外管网这一块,很多不知道的地方。多谢。也谢谢以上的各位朋友的热心做答。
[
本帖最后由 liangyuer07 于 2012-1-2 10:35 编辑 ]
回复
15楼
不是强条;原因:1,防止漏水、渗透所以不宜在正下方;2,距离要求是因为检修开挖,防止损害和渗透距离。
回复
18楼
昨天问了现场专门做电力外网的公司,他们说可以局部的走在水管下面。因为穿了套管,所以不碍事。
回复
19楼
不会有这样的强条,小区内局部交叉是正常的。
回复
20楼
在上方不是还妨碍检修呢吗?
回复
21楼
直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
回复