空调机组风系统变频调节的性能分析与测试
source00
source00 Lv.3
2006年08月28日 16:20:41
只看楼主

论文简介: 在考虑空调房间保持一定正压条件下,对空调机组风系统阀门调节和变频调节风量进行了理论分析,并对一水冷机组风系统进行了阀门调节和变频调节的实际测试,根据测试数据,绘制了两种调节方法风量和输入功率、风压、频率的变化曲线,具体分析了变频调节的节能效果,指出风系统变频调节的实际节能效果低于理论预期效果。 附件名:200511161132120591067/200511161132120591067.htm

论文简介:

在考虑空调房间保持一定正压条件下,对空调机组风系统阀门调节和变频调节风量进行了理论分析,并对一水冷机组风系统进行了阀门调节和变频调节的实际测试,根据测试数据,绘制了两种调节方法风量和输入功率、风压、频率的变化曲线,具体分析了变频调节的节能效果,指出风系统变频调节的实际节能效果低于理论预期效果。



附件名:200511161132120591067/200511161132120591067.htm

文件大小:14K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
elephent
2008年07月24日 20:13:54
2楼
谢谢
好东西啊!
作者太强了!
回复

相关推荐

APP内打开