请教个问题-------建筑新人。。。。
f1053748659
2011年12月28日 18:48:30
来自于建筑施工
只看楼主

大家好!问问大家两个问题:(如图这是低梁。。。是漏振的吗?解决方法是是什么?用高一号的水泥补强就可以吗?(如图)这是在绑板筋时候在板的模版上面树立的钢筋。。问问大家这是什么钢筋呀?图纸上木有的!做什么用的呀?谢谢各位。。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 f1053748659 于 2011-12-28 18:49 编辑 ]

IMG0060A.jpg大家好!
问问大家两个问题:
(如图这是低梁。。。是漏振的吗?解决方法是是什么?用高一号的水泥补强就可以吗?
(如图)这是在绑板筋时候在板的模版上面树立的钢筋。。问问大家这是什么钢筋呀?图纸上木有的!做什么用的呀?
谢谢各位。。。。。。。。。。。 IMG0059A.jpg IMG0060A.jpg

[ 本帖最后由 f1053748659 于 2011-12-28 18:49 编辑 ]

IMG0060A.jpg


IMG0059A.jpg

甲方施工员
2011年12月29日 09:40:15
2楼
图1中得钢筋固定在模板上。。。还真不知道是起到什么作用的 像马镫又不像马镫 得高人解释了
图2按楼主的方法处理可以,局部漏震了将部位砸掉冲洗干净然后用高一标号细石混凝土补强就可以
回复
solomonlicp
2011年12月29日 10:39:58
3楼
图1 只有一个还是有许多个?
高出板面还是低于板面?
高出板面的话 很有可能是用来固定悬挑工字钢的
回复
li569485347
2011年12月29日 11:15:47
4楼
高出板面的是预埋件,主要是用来受力的,如卸料平台,外架拉杆等,用完了还得割掉的
回复
wws-760810
2011年12月29日 11:17:44
5楼
1、固定外架悬挑工字钢用的
2、麻面,拆模过早或过晚,看图片不用修补
回复
wu353673788
2011年12月29日 11:28:00
6楼
钢筋肯定是做悬挑脚手架用的!第二张图片没看清楚
回复
lixq13863434015
2011年12月29日 12:27:00
7楼
学习了,学习了,
回复
一叶偏舟
2011年12月29日 13:17:30
8楼
看看
回复
jyzhkf
2011年12月29日 14:27:53
9楼
高出板面的是预埋件,局部漏震了将漏震部位砸掉冲洗干净然后用高一标号细石混凝土补强就可以
回复
mx3230809
2011年12月29日 15:19:31
10楼
学习了。
回复
tanjuntanjun
2011年12月29日 15:48:04
11楼
图1 元钢18 制作,3米层高大约六层在板的四周有规律的排列,高出现浇板面的话 很有可能是用来固定悬挑工字钢的