以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。
附件名:200510171129512439726/200510171129512439726.htm
文件大小:12K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
100mA漏电计算出版10欧电阻好象不对.
回复
3楼
挺实用
回复
4楼
两个疑问:
1.额定漏电电流的选择:若选30mA,“由于系统正常泄漏电流已接近或超过0.5 IΔo,运行中易误动”,若选100mA,“正常泄漏电流一般为十几毫安”,当有一处路灯发生非金属性连接的单相接地,漏电电流达到50mA,大于人体所能承受的电流,而100mA的漏电保护器不会动作。
2.额定短路分断能力:漏电保护微型断路器的额定短路分断能力最大为10kA,而315kVA变压器低压侧三相短路电流达到10.73kA,也就是说,微型断路器不能安装于250kVA以上变压器的低压侧母线上,而目前塑壳开关没有单相、带漏电保护且额定漏电电流小于100mA的产品。
回复
5楼
两个疑问:
1.额定漏电电流的选择:若选30mA,“由于系统正常泄漏电流已接近或超过0.5 IΔo,运行中易误动”,若选100mA,“正常泄漏电流一般为十几毫安”,当有一处路灯非金属性连接的单相接地,漏电电流达到50mA,大于人体所能承受的电流,而100mA的漏电保护器不会动作。
2.额定短路分断能力:漏电保护微型断路器的额定短路分断能力最大为10kA,而315kVA变压器低压侧三相短路电流达到10.73kA,也就是说,微型断路器不能安装于250kVA以上变压器的低压侧母线上,而目前塑壳开关没有单相、带漏电保护且额定漏电电流小于100mA的产品。