漏电断路在路灯低压配电系统中的应用
gllyf
gllyf Lv.2
2006年08月28日 16:20:12
只看楼主

论文简介: 以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。 附件名:200510171129512439726/200510171129512439726.htm 文件大小:12K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。



附件名:200510171129512439726/200510171129512439726.htm

文件大小:12K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhaotuanzhang
2006年12月07日 10:38:40
2楼
100mA漏电计算出版10欧电阻好象不对.
回复
yxlcxh_2006
2006年12月11日 10:08:03
3楼
挺实用
回复
jinzita
2006年12月11日 11:30:34
4楼
两个疑问:
1.额定漏电电流的选择:若选30mA,“由于系统正常泄漏电流已接近或超过0.5 IΔo,运行中易误动”,若选100mA,“正常泄漏电流一般为十几毫安”,当有一处路灯发生非金属性连接的单相接地,漏电电流达到50mA,大于人体所能承受的电流,而100mA的漏电保护器不会动作。
2.额定短路分断能力:漏电保护微型断路器的额定短路分断能力最大为10kA,而315kVA变压器低压侧三相短路电流达到10.73kA,也就是说,微型断路器不能安装于250kVA以上变压器的低压侧母线上,而目前塑壳开关没有单相、带漏电保护且额定漏电电流小于100mA的产品。
回复
shejiyes
2006年12月11日 12:39:52
5楼
两个疑问:
1.额定漏电电流的选择:若选30mA,“由于系统正常泄漏电流已接近或超过0.5 IΔo,运行中易误动”,若选100mA,“正常泄漏电流一般为十几毫安”,当有一处路灯非金属性连接的单相接地,漏电电流达到50mA,大于人体所能承受的电流,而100mA的漏电保护器不会动作。
2.额定短路分断能力:漏电保护微型断路器的额定短路分断能力最大为10kA,而315kVA变压器低压侧三相短路电流达到10.73kA,也就是说,微型断路器不能安装于250kVA以上变压器的低压侧母线上,而目前塑壳开关没有单相、带漏电保护且额定漏电电流小于100mA的产品。
回复
jinzita
2006年12月12日 11:26:06
6楼
怎么没人回答?自己顶一下。
回复
samsam
2006年12月12日 23:01:29
7楼
奇胜的托?
回复
zhaotuanzhang
2006年12月13日 14:21:51
8楼
我讲的计算电阻不对怎么没人理呢?
回复
c283434618
2008年07月03日 09:05:51
9楼
回复
马嘉明
2008年11月03日 20:41:11
10楼
学习了:victory: :victory:
回复