关于电缆敷设的一个疑问,求高手指教
小瑜
小瑜 Lv.2
2011年12月28日 11:08:32
只看楼主

我现在遇到一个工程,原设计所有电缆均使用YJV电缆同槽敷设。现供电部门要求部分电缆必须使用VV电缆,造成了现在这两种电缆同槽敷设。但是这两种电缆的工作温度是不一样的,YJV比VV要高,两者是否可以敷设在一块?我个人认为最好不要,这样肯定会对VV电缆的使用造成影响。但是如果VV电缆的截面足够大的话是否可行?请高手指点一二。

我现在遇到一个工程,原设计所有电缆均使用YJV电缆同槽敷设。现供电部门要求部分电缆必须使用VV电缆,造成了现在这两种电缆同槽敷设。但是这两种电缆的工作温度是不一样的,YJV比VV要高,两者是否可以敷设在一块?
我个人认为最好不要,这样肯定会对VV电缆的使用造成影响。但是如果VV电缆的截面足够大的话是否可行?请高手指点一二。
免费打赏
wwa20111212
2011年12月30日 19:42:27
2楼
YJV和VV两者可以敷设在一块,但要保持标准间距,电缆槽也要按标准配置,保证散热空间。