请教:三相不平衡时,零线最大的不平衡电流可以为多少??
请教:三相不平衡时,零线最大的不平衡电流可以为多少??
13楼
最恶劣的情况下再加上谐波,零线电流为相线电流的1.732倍。看看UPS内部设计就知道,零线的设计是相线的2倍。
回复
14楼
和变压器的解线组别有关,y/y0不大于25%,三角/y可超过25%。
回复
15楼
跟零线开关、电缆、母排的选择有关,一般可以选择载流量为50%或100%相电流
回复
16楼
回复
17楼
单相最大短路电流。注意:有零线电流三相一定不平衡,没有零线电流三相不一定是平衡的。谐波干扰不属于三相平衡范畴。