【求解】35kVSVC系统TCR装置的电抗器C相烧了两次
wawa317
wawa317 Lv.3
2011年12月27日 22:37:33
来自于变压器
只看楼主

35kVSVC系统TCR装置的电抗器C相烧了两次了、?35kV系统所带负荷为轧钢系统的主轧机,站内补偿方式为动态SVC补偿,这个TCR装置的电抗器烧了两次了,不知为什么老是C相烧毁。电抗器是新建一家知名企业的产品,要说是质量原因也太巧合了。求解烧毁原因分析!两次都是正常轧钢过程中烧毁的,站内谐波分量基本没怎么超标。

2011年12月27日 22:42:51
2楼
由110kV变电站总降至多个35kV变电站在变成6-10kV供给用户使用,当用户检修或倒负荷时需短时合环后停另一条线,这时我们就得从110kV至35kV至10kV一次合环后用户才能合环,否则就是电磁合环。想知道上级不合环而下级短时合环的危害及注意情况!??
回复
zdy611
2011年12月28日 14:40:30
3楼
求解6-10kV母线合环运行问题?
由110kV变电站总降至多个35kV变电站在变成6-10kV供给用户使用,当用户检修或倒负荷时需短时合环后停另一条线,这时我们就得从110kV至35kV至10kV一次合环后用户才能合环,否则就是电磁合环。想知道上级不合环而下级短时合环的危害及注意情况!??
回复
zyz8438
2011年12月28日 14:52:02
4楼
楼主两个问题可以发两个主题帖,以便大家讨论!
回复
zyz8438
2011年12月28日 14:54:50
5楼
C相电抗器连续烧坏2次,楼主提供的信息太少,不太好猜!烧毁的时候是否有任何记录?比如保护装置?电流多少?
回复
zsh340
2011年12月28日 16:35:20
6楼
回复
pks210
2011年12月28日 16:45:23
7楼
 电磁环网对电网运行主要有下列弊端:
  1)、易造成系统热稳定破坏。如果在主要的受端负荷中心,用高低压电磁环网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线热稳定电流的问题。
  2)、易造成系统动稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联络阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络阻抗将突然显著地增大(突变为两端变压器阻抗与低压线路阻抗之和,而线路阻抗的标么值又与运行电压的平方成正比),因而极易超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。
  3)、不利于经济运行。500kV与220kV线路的自然功率值相差极大,同时500kV线路的电阻值(多为4×400平方毫米导线)也远小于220kV线路(多为2×240或1×400平方毫米导线)的电阻值。在500/220kV环网运行情况下,许多系统潮流分配难于达到最经济。
  4)、需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,若安全自动装置本身拒动、误动将影响电网的安全运行。
  一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而又不得不电磁环网运行。
回复
xing_zai
2011年12月28日 19:31:59
8楼
学习啦!
回复
jy13866865852
2011年12月29日 08:59:09
9楼
就是过来学学,看看大家的评论。。。。。。。。
回复
啊勇
2011年12月29日 09:14:33
10楼
有下面几种情况:
1:是不是C相电容器容量衰减了啊?
2:C相阀组是不是有问题
3:在一个电抗器配置的电抗率是不是和原来的符合
4:更换了电抗器与原来的电容器是不是匹配
5:如果是阀组坏了的话是直接导通C相一值有电流所以总烧毁。
回复