刚通电PT柜三只半绝缘的互感器就烧毁
wangyingli2005
2011年12月27日 14:51:42
来自于变压器
只看楼主

我们厂最近做了一个项目,柜子是10KV 28柜,PT柜是三个带剩余绕组的半绝缘电压互感器连在一起(装在绝缘板上的),然后一次中性点又接了一个全绝缘的电压互感器,刚通电时三只半绝缘的互感器就烧了,我们的工程师分析说是不能用半绝缘的电压互感器。请大家分析一下是不是这个样子,是什么原因导致的。

我们厂最近做了一个项目,柜子是10KV 28柜,PT柜是三个带剩余绕组的半绝缘电压互感器连在一起(装在绝缘板上的),然后一次中性点又接了一个全绝缘的电压互感器,刚通电时三只半绝缘的互感器就烧了,
我们的工程师分析说是不能用半绝缘的电压互感器。
请大家分析一下是不是这个样子,是什么原因导致的。
免费打赏
zsh340
2011年12月28日 16:38:24
12楼
回复
hailang8751888
2011年12月28日 16:52:16
13楼
一次图纸没有问题,做后一个互感器当一次消谐用。看容量和本来系统电压情况。容量偏小夜可能烧毁,系统电压不稳定也可能烧毁。中性点接PT就是当一次消谐用的。
回复
zhk010
2011年12月28日 17:05:52
14楼
根绝经验和理论这样的配置肯定炸掉。
对于该问题首先搞清半绝缘和全绝缘之间的区别:
对于半绝缘的N端,实物中这个N端是在二次接线侧,其耐压试验电压标注是3kV,
对于全绝缘的N端,实物中这个N端位于高压侧是实实在在存在的,其耐压试验电压是工频电压,
因此半绝缘的N端必须接地,且多个半绝缘并联运行,系统部对称很容易激发形成幅值很高的铁磁谐振过电压,并联越多越容易发生。
对于全绝缘可以直接接地运行,也可以间接接(接电阻,零序压变等)接地运行,也可以V形接线不接地运行。
其他的却别也不说了上面叙述的内容完全可以解释为什么会炸掉。
建议:那3台半绝缘必须换成全绝缘,不换仍炸。
回复
lingxuct
2011年12月28日 17:44:14
15楼
什么叫“中性线消谐用”的PT?

一次中性点不直接接地,如何检测接地信号?没有开口三角?
回复
zyz8438
2011年12月28日 19:02:11
16楼
楼主所说的这种PT接线,也称为4PT接线方式。

给大家推荐一个文件!


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 23:56 编辑 ]
回复
juju-snz
2011年12月28日 21:56:26
17楼
电老鼠: 你的附件打不开!
回复
tsctwlx
2011年12月28日 23:20:26
18楼
14楼说的很对,半绝缘的互感器中性点应该直接接地或经过一次消协电阻器接地,而不能再经过1只全绝缘的互感器接地
回复
tsctwlx
2011年12月28日 23:25:34
19楼
我曾经做过4只全绝缘的10KV PT柜,在使用中没有出现过问题,在中置柜中PT车中的电压互感器为半绝缘型,本人用一次消协电阻器进行消谐。白天较忙,晚上抽空看看
回复
zyz8438
2011年12月28日 23:55:31
20楼
我重新上传了,再试试!
回复
xl7760
2011年12月29日 13:18:58
21楼
回复

相关推荐

APP内打开