刚通电PT柜三只半绝缘的互感器就烧毁
wangyingli2005
2011年12月27日 14:51:42
来自于变压器
只看楼主

我们厂最近做了一个项目,柜子是10KV 28柜,PT柜是三个带剩余绕组的半绝缘电压互感器连在一起(装在绝缘板上的),然后一次中性点又接了一个全绝缘的电压互感器,刚通电时三只半绝缘的互感器就烧了,我们的工程师分析说是不能用半绝缘的电压互感器。请大家分析一下是不是这个样子,是什么原因导致的。

我们厂最近做了一个项目,柜子是10KV 28柜,PT柜是三个带剩余绕组的半绝缘电压互感器连在一起(装在绝缘板上的),然后一次中性点又接了一个全绝缘的电压互感器,刚通电时三只半绝缘的互感器就烧了,
我们的工程师分析说是不能用半绝缘的电压互感器。
请大家分析一下是不是这个样子,是什么原因导致的。
免费打赏
tgdllyk
2011年12月27日 15:47:42
2楼
半绝缘电压互感器在一起(装在绝缘板上的),然后一次中性点又接了一个全绝缘的电压互感器,不明白一次中性点如何接的
回复
wjwncu
2011年12月27日 16:00:36
3楼
是不是你那三只半绝缘二次接线接错啦!!导致短路而炸裂。
我以前就做过三只全绝缘电压互感器有两只短路啦,还运行一断时间后就炸裂啦!
回复
wangyingli2005
2011年12月27日 16:23:54
4楼
还没查出具体原因,现在还没有更换新的互感器。
其实具体情况是这样的,系统是两端母线和一个联络柜,两段的PT是接到PT并列解列装置的,试通电时,先通了一段母线没事,等到通第二段母线时,第二段的PT就烧了。
回复
wangyingli2005
2011年12月27日 16:26:02
5楼
通常的PT都是半绝缘的三个互感器中性点接到一起然后接地, 我们这个是中性点接到一起没有接地,而是接到一只全绝缘电压互感器的一端,另一端接地。
回复
lingxuct
2011年12月27日 17:38:01
6楼
建议楼主把“半绝缘”PT烧掉的图片(把铭牌拍进去)帖上来,让我们看看。

同时,把“全绝缘”的PT也拍张图片帖上来。

不能让人理解“中性点又接了一个全绝缘的电压互感器”的说法,也没见过这种接线。
回复
feidankt66
2011年12月27日 17:50:24
7楼
对 区管说的对,不理解你的接线和意图,最好贴上图片和接线图。
回复
chjs001
2011年12月27日 19:27:42
8楼
正常爆裂的电压互感器都是因为短路引起的。。。。。
回复
wangyingli2005
2011年12月28日 10:52:07
9楼

QQ截图20111228104714.png QQ截图20111228104714.png
我们现场的人没有拍照片,不好意思啊。半绝缘互感器的型号是JDZX10-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3 0.5/6P,另外一只的型号是JDZ9-10 10/0.1 0.5,这个是当一次消谐用的。
回复
wangyingli2005
2011年12月28日 10:54:37
10楼
我在网上找了一些资料,请帮忙分析一下是不是这个样子的,谢谢。“半绝缘电压互感器高压 N 极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用
户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发
形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间
接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以 V 形接线不接地运行。”