制药厂中一般有精烘包,也就是洁净厂房,上面吊顶做得很低,吊顶上有大概3米高的样子,要走各种管线包括风管。请问这个夹层中要设什么消防措施,消火栓灭火器? 另外需安装什么报警系统,比如烟感?
制药厂中一般有精烘包,也就是洁净厂房,上面吊顶做得很低,吊顶上有大概3米高的样子,要走各种管线包括风管。请问这个夹层中要设什么消防措施,消火栓灭火器? 另外需安装什么报警系统,比如烟感?
2楼
1、技术夹层是否设消火栓看技术夹层是否通行,在《医药工业洁净厂房设计规范GB50457-2008》10.4.4有讲。
2、如果你在车间内设了喷淋,那么夹层是否设喷淋可参考喷淋规范7.1.8来执行。
3、烟感应该也是要的,可按建规11.4.1执行
回复
3楼
楼上规范很熟悉,
。学习了。
回复
4楼
多数医药工业洁净厂房技术夹层不通行,所以技术夹层不用设室内消火栓和灭火器。
多数医药工业洁净厂房室内只设计室内消火栓和灭火器即可,不用设计消防喷淋灭火系统。
[
本帖最后由 g137shuang 于 2011-12-29 09:04 编辑 ]
回复
5楼
技术夹层内一般不设置的
回复
6楼
一楼规范很熟悉,
。学习了。
回复
7楼
我们做的厂房一般是不设喷淋的,主要是化工厂,很多无聊不能喷水,技术夹层虽然不能通行,但是总要检修的吧,人还是可以通过的,我想做上灭火器和烟感应该可以了吧。
回复
8楼
技术夹层,烟感该做,其它就没必要了吧!
回复