请教洁净厂房这技术隔层中要设什么消防措施
toosong
toosong Lv.3
2011年12月27日 10:50:01
只看楼主

制药厂中一般有精烘包,也就是洁净厂房,上面吊顶做得很低,吊顶上有大概3米高的样子,要走各种管线包括风管。请问这个夹层中要设什么消防措施,消火栓灭火器? 另外需安装什么报警系统,比如烟感?

制药厂中一般有精烘包,也就是洁净厂房,上面吊顶做得很低,吊顶上有大概3米高的样子,要走各种管线包括风管。请问这个夹层中要设什么消防措施,消火栓灭火器? 另外需安装什么报警系统,比如烟感?
免费打赏
难得有空
2011年12月28日 13:04:34
2楼
1、技术夹层是否设消火栓看技术夹层是否通行,在《医药工业洁净厂房设计规范GB50457-2008》10.4.4有讲。
2、如果你在车间内设了喷淋,那么夹层是否设喷淋可参考喷淋规范7.1.8来执行。
3、烟感应该也是要的,可按建规11.4.1执行
回复
lixy98
2011年12月28日 15:48:35
3楼
楼上规范很熟悉, 。学习了。
回复
g137shuang
2011年12月29日 09:01:07
4楼
多数医药工业洁净厂房技术夹层不通行,所以技术夹层不用设室内消火栓和灭火器。
多数医药工业洁净厂房室内只设计室内消火栓和灭火器即可,不用设计消防喷淋灭火系统。

[ 本帖最后由 g137shuang 于 2011-12-29 09:04 编辑 ]
回复
yumin87
2011年12月29日 15:08:27
5楼
技术夹层内一般不设置的
回复
yxb103068
2011年12月30日 08:36:59
6楼
一楼规范很熟悉, 。学习了。
回复
toosong
2011年12月30日 09:29:05
7楼
我们做的厂房一般是不设喷淋的,主要是化工厂,很多无聊不能喷水,技术夹层虽然不能通行,但是总要检修的吧,人还是可以通过的,我想做上灭火器和烟感应该可以了吧。
回复
ssy441
2011年12月30日 10:23:53
8楼
技术夹层,烟感该做,其它就没必要了吧!
回复