排风兼排烟系统的消声问题
ntwby
ntwby Lv.3
2011年12月26日 22:45:01
来自于通风排烟
只看楼主

虽说地下车库的排风兼排烟系统调试完成后就几乎不开启了,但是审图的时候,被提到过消声的问题。想请教各位高手,你们是怎么处理排风兼排烟系统的消声问题?

虽说地下车库的排风兼排烟系统调试完成后就几乎不开启了,但是审图的时候,被提到过消声的问题。想请教各位高手,你们是怎么处理排风兼排烟系统的消声问题?
免费打赏
lkexian2010
2011年12月27日 17:54:24
2楼
一般除非设置于对噪音有要求的地方,风机噪音问题才会被提到,我们一般都是选噪音小的风机,风机出入口都用软接连接,且安装时考虑减震垫。
回复
ahvrv
2011年12月28日 11:03:42
3楼
风机两端加接500mm的消音器,常用办法之一。
回复
yufeimen0000
2011年12月28日 19:45:27
4楼
库房需要么????
回复
hchwl
2011年12月28日 21:17:59
5楼
可以采用斜流风机 噪音小点 或者前面装消声器
回复
cnbbzz
2011年12月28日 21:19:51
6楼


500mm消音器? 新产品? 还闻所未闻,介绍一下。
回复
ljd_xy
2011年12月29日 14:56:02
7楼
该问题的规范出处:
<汽车库建筑设计规范> JGJ 100-98
3.2.11 地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。

所以消声是必须的,一般采取选用噪声低的风机箱HTFC型,风机前后均设置消声器或消声静压箱!
回复
chachababy
2011年12月29日 22:33:16
8楼
这种场合不用太严格的消声吧,风管风速不宜过快吊装减震应该就可以了,做完声音不大的
回复
cnbbzz
2011年12月30日 07:55:30
9楼


[B][SIZE=5]别误导别人,住宅车库出口太大找我去处理的也有,设计人员对此忽视造成不良后果,甲方恨之入骨。
回复