喷淋的一些问题
sniper.kim
sniper.kim Lv.3
2003年11月11日 19:43:06
只看楼主

做喷淋有好多问题,希望大家指点迷津Thanks in advance1:喷淋有一张关于正方形和矩形布置的表我记得里面中危险级别有几个数据:(都是最大数据)离墙最大距离不大于1.8米,喷水强度为6L/分 平方米喷头布置间距离3.6米,每个喷头作用面积12平方米问题就在这儿:如果喷头布置间距为3.6米,好象每个喷头作用面积就超过12平方米了2:关于作用面积法:很多人可能做过宾馆一类的建筑。

做喷淋有好多问题,希望大家指点迷津
Thanks in advance
1:
喷淋有一张关于正方形和矩形布置的表
我记得里面中危险级别有几个数据:(都是最大数据)
离墙最大距离不大于1.8米,喷水强度为6L/分 平方米
喷头布置间距离3.6米,每个喷头作用面积12平方米
问题就在这儿:如果喷头布置间距为3.6米,好象每个喷头作用面积就超过12平方米了
2:
关于作用面积法:
很多人可能做过宾馆一类的建筑。
如何划分面积?
卫生间如何处置?
还有一个问题:
如果建筑是中危险级别
每个房间是3.6米长宽的正方形
布置一个喷头行吗?
如果行,你确定可以喷到任何角落吗?
如果可以,告诉我这些数据
我对每个喷头喷出的圆行面积不了解
4。
碰到不规则的房间
举个例子,像三角形一类的
------------------------------------------
| -
| -
| -
| () -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
就像这样,如果中间一个喷头到边墙的垂直距离都小于1.8米
那是否就满足条件了呢?如角上离开很远呢?
我想 喷淋的目标就是让需设置喷淋的部位都获得一定强度的水量,可是参考目前的资料我有点迷惑。
我也知道里面涉及的问题很多,比如,绝大多数火灾是没有启动作用面积内的喷头数目的,可能只开启了几个喷头,一开始喷头的压力也比较大,和计算数据有很大差距

我又迷糊了
想听听大家对喷淋计算和实际设计中的一些经验
这些经验是要经的起考验的,不然别害人:)
搞水的就是消防上是涉及人命的
所以请大家严肃一点
免费打赏
sniper.kim
2003年11月11日 19:43:50
2楼
晕, 我打的三角没有显示出来
大家就想象一下吧
回复
xyxh
2003年11月11日 22:59:52
3楼
还要根据实际情况确定,如4米*4米的房间,是布置2个喷头还是4个喷头,个人认为2个就好了。
回复
sniper.kim
2003年11月12日 23:40:35
4楼
rt
please go on
回复
sniper.kim
2003年11月18日 01:09:08
5楼
RT
回复
sniper.kim
2003年11月23日 22:06:21
6楼
我提的问题大家这么不屑于回答?
也许是提的太撮了

菜呀
回复
owens
2003年11月23日 22:49:03
7楼
1、正方形布置,中1级:3.6X3.6=12.96平米,规范规定12.5平米,超过一点,只要你的喷水强度达到就没问题,规范9.1.4条规定,轻、中危险级4只喷头围合范围内平均强度不低于85%的规定强度,严重级、仓库级不得低于规范的规定值。
计算:工作压力0.1MPa,K=80,q=80L/min,达到强度6L/min.m2,其保护的面积=80/6=13.3m2,按正方性布置,开方得边长3.65m,规范取3.6m。
2、保护面积:一般按正方形计算,如按矩形计算,则长边不得超过1.2倍。例如:保护面积160m2,正方形则边长为12.65mX12.65m,矩形布置15.2mX10.54m。如果仅在走道布置则喷头保护不留空白,计算的面积按最大疏散距离所对应的走道面积。
3、卫生间一般不需布喷头,建筑高度超过100m,卫生间面积大于5m2,则应布置。
4、中危险级,3.6mX3.6m房间可只布置一个喷头,据中。如采用边墙喷头,根据喷头的参数确定。
5、喷头喷出的圆面积,根据喷头工作压力,喷头特性系数K,计算出流量q,除要求的喷水强度得面积,由面积算直径。
6、你画的三角形,看不清楚。
你说的对,设置喷淋的部位应确保一定的强度水量,不同危险级要求不同的强度要求。
回复