做喷淋有好多问题,希望大家指点迷津Thanks in advance1:喷淋有一张关于正方形和矩形布置的表我记得里面中危险级别有几个数据:(都是最大数据)离墙最大距离不大于1.8米,喷水强度为6L/分 平方米喷头布置间距离3.6米,每个喷头作用面积12平方米问题就在这儿:如果喷头布置间距为3.6米,好象每个喷头作用面积就超过12平方米了2:关于作用面积法:很多人可能做过宾馆一类的建筑。
Thanks in advance
1:
喷淋有一张关于正方形和矩形布置的表
我记得里面中危险级别有几个数据:(都是最大数据)
离墙最大距离不大于1.8米,喷水强度为6L/分 平方米
喷头布置间距离3.6米,每个喷头作用面积12平方米
问题就在这儿:如果喷头布置间距为3.6米,好象每个喷头作用面积就超过12平方米了
2:
关于作用面积法:
很多人可能做过宾馆一类的建筑。
如何划分面积?
卫生间如何处置?
还有一个问题:
如果建筑是中危险级别
每个房间是3.6米长宽的正方形
布置一个喷头行吗?
如果行,你确定可以喷到任何角落吗?
如果可以,告诉我这些数据
我对每个喷头喷出的圆行面积不了解
4。
碰到不规则的房间
举个例子,像三角形一类的
------------------------------------------
| -
| -
| -
| () -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
就像这样,如果中间一个喷头到边墙的垂直距离都小于1.8米
那是否就满足条件了呢?如角上离开很远呢?
我想 喷淋的目标就是让需设置喷淋的部位都获得一定强度的水量,可是参考目前的资料我有点迷惑。
我也知道里面涉及的问题很多,比如,绝大多数火灾是没有启动作用面积内的喷头数目的,可能只开启了几个喷头,一开始喷头的压力也比较大,和计算数据有很大差距
我又迷糊了
想听听大家对喷淋计算和实际设计中的一些经验
这些经验是要经的起考验的,不然别害人:)
搞水的就是消防上是涉及人命的
所以请大家严肃一点