基坑开挖9米,1:0.36放坡!可是坡度没有控制好,坡脚离剪力墙位置只有50CM
love_y578
love_y578 Lv.2
2011年12月26日 18:08:29
来自于建筑施工
只看楼主

我是施工方的,总包一定要按照图纸要求要1.2m工作位!,请问这样的情况怎么处理?

我是施工方的,总包一定要按照图纸要求要1.2m工作位!,请问这样的情况怎么处理?
免费打赏
willing1030
2011年12月31日 11:02:28
12楼
只能商量一下,看能不能在剪力墙之外的50cm处设一排木桩来顶住放坡,这样子来对待工作面不足的情况了。。。。
回复
wenbili
2011年12月31日 11:19:25
13楼
回复
biyesheng_8111
2011年12月31日 14:08:08
14楼
开挖超过五米就应采取专门支护方式了
回复
qiangzhen299
2011年12月31日 14:36:38
15楼
见识有限,学习
回复
mgs1989902
2011年12月31日 14:51:36
16楼
50完全够了,当然大点更好一些,不是所有的工作面说1000就要做到1000,如果60也做的起来,为什么不做60,施工方全白的?
回复
gui1234567890
2011年12月31日 21:05:28
17楼
基坑开挖超过5米就要专家审查通过,支模板也是,他们没提意见?最好找设计员和监理一起讨论方案处理
回复
feiyufw
2011年12月31日 21:21:00
18楼
那就听人家的
回复
lishaorong0312
2011年12月31日 21:27:23
19楼
一定要按图施工,如果总包非要你按他说的做,你就发联系单,等他确认后施工。
回复
wjcmail
2012年01月01日 11:44:39
20楼
CAD2010注册机和注册码_CO土木在线(原网易土木在线)
http://jz.co188.com/content_software_58941293.html?spreaduser=szq4119
回复
yxltjz1
2012年01月02日 07:03:52
21楼
基坑9米,1:0.36放坡是不够的,如果挖土没挖,应请监理、业主现场统一确定放坡或其它措施。如果土方已挖完应现场确认,并采取支护措施。