与高位水箱同层的活动室设置喷淋(喷淋管高于水箱),是否满足规范要求?如不满足,如何解决?依据?

与高位水箱同层的活动室设置喷淋(喷淋管高于水箱),是否满足规范要求?如不满足,如何解决?依据?
免费打赏
plovex
2003年11月11日 17:29:35
2楼
不能满足《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1的要求,水箱出水应加压以满足系统最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度。
回复
kenzo_n
2003年11月11日 17:40:18
3楼
需增设增压稳压设备。
回复
fengyun2003
2003年11月11日 17:42:02
4楼
同意楼上
回复
一水
2003年11月11日 22:06:11
5楼
我认为首先水箱应调整高于末端,在满足不了供水压力情况下,增设增压稳压设备.否则,是否可认为高位水箱不设利用低位消防水池配一套增压稳压设备也可满足要求.
回复
bjsblee
2003年11月11日 22:49:05
6楼
取消水箱增加一套5L/S流量、有效容积3立方的气体顶压给水设备。
回复
zxh
2003年11月11日 23:38:19
7楼
同意楼上