8m高挡土墙设计请教
longshenjiu
longshenjiu Lv.12
2011年12月26日 16:42:12
只看楼主

工程位于西南省区某丘陵地带,为6层框架结构,基础为柱下独基。由于结构外侧需做道路,道路低于室内地坪标高8米,需做高约8米的挡土墙,基础外边线距挡土墙5.5m,由于结构外侧通道的限制,挡土墙只能做成竖直的。不知道要做成什么形式的挡墙。绿色的线代表天然地面,天然地面下2米左右为中风化泥岩,粘聚力>80kPa,内摩擦角>25度,承载力特征值800kPa。如果开挖做扶壁式挡墙,则需要的开挖工程量较大,开挖做好挡墙再回填,在回填土上做柱基础应该不太好,要不然就要把柱基础做深一些。

如果做排桩或是地下连续墙,会不会更费啊?或者还有没有其它更好的做法
111.JPG

[ 本帖最后由 longshenjiu 于 2011-12-26 21:39 编辑 ]

111.JPG

x1xqq
2011年12月27日 09:13:26
2楼
建议挡墙由专业的设计者来设计。
此挡墙一般会设计拉锚(杆)。
另建议外侧柱下采用墩基,即加大基础埋深。
回复
guokj1980
2011年12月27日 13:46:00
3楼
8m也可以用重力式挡土墙啊,而且这个土层也比较好,承载力也比较高,用重力式更没有问题了
回复
civilupc
2011年12月27日 14:01:56
4楼
个人拙见:大开挖做扶壁式挡墙按静止土压力计算,靠近挡土墙部分基础埋深加大,远离墙体的可适度降低埋深。
需要注意的是,主体框架结构会对挡土墙产生侧压力,挡墙若按主动挡土墙设计会产生侧移,土压力释放又会对主体框架结构不利,
(是否类似上海楼倒倒)。
回复
ddgcd2012
2011年12月27日 14:27:21
5楼
1)8米也可做重力式挡土墙,但安全性差一点,造价不高
2)桩板式挡土墙,造价较高
3)土钉墙我觉得综合比较最好
回复
wc510699543
2011年12月27日 15:00:48
6楼
路过学习的
回复
zhjantuluntan
2011年12月27日 15:41:03
7楼
使用轻型挡土墙较好 不占地方
回复
misasking
2011年12月27日 16:10:48
8楼
是不是考虑做衡重式挡土墙,参见04J008_挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)
回复
来一瓶
2011年12月27日 16:41:27
9楼
这挡土墙应该单独请专业设计。设计费看情况而定。。有的挡土墙设计也许比你这6层框架的费用还高呢。。怎么能顺带着设计呢。。
回复
glxfl
2011年12月27日 17:11:07
10楼
最适合重力式挡土墙,最省。开挖不会影响到拟设计的持力层。切实保证回填质量。

[ 本帖最后由 glxfl 于 2011-12-27 17:12 编辑 ]
回复
结构浪子
2011年12月27日 17:14:28
11楼
个人拙见:做加筋土挡土墙,同时加筋土可以做到基础底层,处理地基,提高地基承载力,不放上网查查。
回复

相关推荐