【请教】高压断路器在什么情况下需要防跳和闭锁功
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年12月26日 14:52:33
来自于断路器
只看楼主

在高压断路器选型时,在什么情况下需要防跳和闭锁功能,为什么有的时候只需要防跳不要闭锁,有的时候只要闭锁不要防跳,有的时候两者都要,请哪位仁兄能否解释一下吗?

在高压断路器选型时,在什么情况下需要防跳和闭锁功能,为什么有的时候只需要防跳不要闭锁,有的时候只要闭锁不要防跳,有的时候两者都要,请哪位仁兄能否解释一下吗?
ly349984168
2012年07月28日 09:33:25
22楼
防跳:在合闸信号没有去除情况下,合闸动作后,合闸回路断开,确保在某些状况下系统控制断路器分闸后,断路器马上合闸。

闭锁:作用一、在闭锁未解锁前断路器不能合闸;
作用二、在断路器合闸后合闸回路切断,使得断路器即使在断路器状态辅助开关动作不可靠的情况下也不能再次合闸。
回复
vbn
2012年08月10日 21:54:38
23楼
闭锁便于做电气联锁,继保有防跳的话可以不要防跳。
回复
电气油子
2017年04月26日 09:55:51
24楼
看怎用了,闭锁,有和进线闭锁,分段闭锁,计量闭锁。pt闭锁,
回复
houbinhao
2017年09月18日 10:20:48
25楼
防跳是必须的,否侧可能损坏断路器,二次回路设计规范中也有要求。可采用断路器自带防跳,也可在操作回路中实现防跳,国产保护的操作板(操作箱)就有防跳功能。国产保护的跳位监会与断路器防跳产生冲突。闭锁功能(合闸)一方面说法没必要,我认为是必要的。国产的VS1是防ABB的VD4,在没有操作电源时断路器无法操作,既使去按机械合闸。这一功能在供电系统可能没什么用,但是在工业企业是必须的。对一些大型设备,必须在辅机或工艺具备条件时才允许开机。在合闸回路中加常开的作法并不可靠,因为不带闭锁功能的断路器机械合闸是可以被按下的。正确作法是在闭锁回路中加常开(得电解除闭锁)。当断路器合后闭锁信号出现时,断路器不跳闸,须要发工艺跳闸信号。
回复
hb20002000
2017年10月17日 09:38:02
26楼
路过的,学习一下。路过的,学习一下。
回复

相关推荐