【请教】高压断路器在什么情况下需要防跳和闭锁功
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年12月26日 14:52:33
来自于断路器
只看楼主

在高压断路器选型时,在什么情况下需要防跳和闭锁功能,为什么有的时候只需要防跳不要闭锁,有的时候只要闭锁不要防跳,有的时候两者都要,请哪位仁兄能否解释一下吗?

在高压断路器选型时,在什么情况下需要防跳和闭锁功能,为什么有的时候只需要防跳不要闭锁,有的时候只要闭锁不要防跳,有的时候两者都要,请哪位仁兄能否解释一下吗?
水澜2015
2011年12月27日 10:41:27
2楼
要看开关柜二次使用的是什么保护?有时变电所对防跳也有要求。
至于闭锁,是说的合闸闭锁,还是手车闭锁呢?两者是不一样的。
回复
wangyongmei061006
2011年12月27日 11:14:25
3楼
一般防跳都要的,现在主要用设备本身的防跳
回复
lennie1219
2011年12月27日 11:34:25
4楼
防跳一般都有,看你的保护带不带防跳功能,如果保护没有防跳功能那么就需要断路器自带防跳。
回复
chjs001
2011年12月27日 19:39:32
5楼
对于防跳看是否微机保护是否有防跳功能 如果微机有防跳功能断路器就可以不用防跳,如果没有必须要有,对于闭锁有分合闸闭锁和手车闭锁 正常都是有合闸闭锁一般不用手车闭锁,万一没有控制电源的时候手手车都摇不动,同理合闸闭锁原理是这样的只要合闸闭锁电磁铁得电的情况下断路器才能进行电动和手动操作,分闸回路无联系。。。。。。
回复
mqli2004
2011年12月28日 09:43:01
6楼
有点不明白,学习了。
回复
juju-snz
2011年12月28日 21:41:28
7楼
防跳是必须要的,可以断路器带防跳,也可以综保带防跳.但闭锁不一定要.闭锁是VS1的产物,以前的断路器没有闭锁这一说,只要能保证断路器在试验和工作位置之外的位置合不了闸就可以了.
回复
lptkz
2011年12月29日 08:35:41
8楼
同意7#的说法。
回复
月夜孤星
2011年12月29日 12:43:08
9楼
防跳是合闸后防止意外跳闸的,闭锁呢是指电气闭锁,
防跳除了用微机保护(而且微机自带闭锁)的情况下,一般都要用,
而闭锁可用可不用,如要加五防锁之类的就必须要用了~~我们现在做的箱式变电站,因为高压主进不送电的时候,箱变没有电源,所要都不要闭锁,但是防跳还是要的~
回复
不下棋的棋手
2011年12月29日 15:15:23
10楼
同意7#的说法
回复
cdj23983
2011年12月31日 15:06:59
11楼
如果要求在停电时可以手动很分闸(比如检修)则不要闭锁!
回复