水分导致SF6电压互感器爆炸
灌县罗冠希
2006年08月28日 16:19:21
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 通过对一台110 kV单相SF6电压互感器突然爆炸事故的调查发现,该站其余电压互感器的气体水分全部严重超标。分析认为,SF6气体水分太高和气温突降是导致爆炸的主要原因。 附件名:20057291122601838271/2.htm 文件大小:37K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

通过对一台110 kV单相SF6电压互感器突然爆炸事故的调查发现,该站其余电压互感器的气体水分全部严重超标。分析认为,SF6气体水分太高和气温突降是导致爆炸的主要原因。