新版人防规范(九月一日实施)中3。1。6条规定与人防无关的管道不宜穿人防围户结构,其中包括消防管道,即使穿也不能大于DN75。而原规范没有提消防管道。如按新规范执行,岂不消防管都无法在人防地下室自由穿行了?这在实际中很难做到吧。消防管是与人防无关的管道吗?
新版人防规范(九月一日实施)中3。1。6条规定与人防无关的管道不宜穿人防围户结构,其中包括消防管道,即使穿也不能大于DN75。而原规范没有提消防管道。如按新规范执行,岂不消防管都无法在人防地下室自由穿行了?这在实际中很难做到吧。消防管是与人防无关的管道吗?
2楼
嘿嘿,我就遇到了,领导教我把大管分流成75的管道,出去后在合并,好玩不?
回复
3楼
何为无关的管道看小注:系指防空地下室在战时和平时均不使用的管道。消防管在平时不使用那设消防管干什么?这条规范主要针对上层建筑的给排水管道,不过fengyun2003的解决办法到使不错,以前规范中没有说明白,倒是经常采用的。现在规范说的很清楚了,呵呵,不用怕了
回复
4楼
一楼的办法很无奈,对于生活给水管倒可以,但把消防管道一分为二总觉的不妥,老版规范没有明确消防管受此限制(因此我一直将消防管看作与人防有关的管道),所以以前消防管道在人防内照穿不误,只是内侧加防爆阀门,而现在是否只能按一楼的办法做呢?
二楼:如果消防管道属与人防有关的管道,那新规范就自相矛盾了。请看3.1.6”。。。确因条件限制无关管道需要穿过顶板时,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75MM。。。”
回复
5楼
