关于“高度超过8m的民用建筑如何设置喷淋系统”
jwy_xm
jwy_xm Lv.2
2003年11月10日 16:04:46
只看楼主

现有一展览大厅,一层建筑面积2200平方米,二层建筑面积1800平方米,其中有400平方米的位置一层与二层相通,两层层高超过8.0米,这种情况该如何设置喷淋,非常急,请高手指教!万分感谢!

现有一展览大厅,一层建筑面积2200平方米,二层建筑面积1800平方米,其中有400平方米
的位置一层与二层相通,两层层高超过8.0米,这种情况该如何设置喷淋,非常急,请高手指教!万分感谢!
免费打赏
kexin
2003年11月10日 21:58:59
2楼
我也想知道 希望 有经验的出来讲解一下
回复
xyxh
2003年11月10日 23:40:25
3楼
如果这400平方米没有可燃物,可不设喷头。如果要设可选用快速响应大水滴喷头。
回复
fengyun2003
2003年11月11日 11:12:16
4楼
问建筑算不算中庭,相通部分二层上四周有没有卷帘,如果有的话就省事了,不用做啊
回复
海啸
2003年11月11日 11:27:52
5楼
能不能将此用防火卷帘与周围分隔开
否则要设雨淋系统