大金风冷螺杆热泵机组问题
htyybq
htyybq Lv.3
2011年12月25日 23:04:46
来自于制冷技术
只看楼主

我单位用的是大金品牌单螺杆风冷热泵机组:已有两个压缩机报警5E(压缩机电机过热保护),空调维修公司过来看了之后说该压缩机内部已磨损,需要更换压缩机, 该回路在运转时显示满载,但电流上不去(额定电流是80A,此时运行电流却是30-35A),高低压压差也很小(压差在3-4公斤左右),机组是UWA型的,请教各位这种情况真的是压缩机内部磨损导致压缩机没有压缩吗?如何判断该种大金单螺杆压缩机到底是压缩机的问题,还是四通换向阀存在问题(据说该四通换向阀是日本进口件),压缩机到是上海工厂产的。请教各位大侠。谢谢

我单位用的是大金品牌单螺杆风冷热泵机组:已有两个压缩机报警5E(压缩机电机过热保护),空调维修公司过来看了之后说该压缩机内部已磨损,需要更换压缩机,
该回路在运转时显示满载,但电流上不去(额定电流是80A,此时运行电流却是30-35A),高低压压差也很小(压差在3-4公斤左右),机组是UWA型的,请教各位这种情况真的是压缩机内部磨损导致压缩机没有压缩吗?
如何判断该种大金单螺杆压缩机到底是压缩机的问题,还是四通换向阀存在问题(据说该四通换向阀是日本进口件),压缩机到是上海工厂产的。请教各位大侠。谢谢
co936201979
2011年12月26日 08:59:45
2楼
大金单螺杆压缩机;电机过热保护;原因很多;假如机械磨损过度;电机的电流会很大;压缩机的声音也会很大;能够造成电机过热保护的原因还有几种;就是压缩机不加载;属于卸载运行;高低压建立不起来;失去啦压缩机的压缩比;也会造成电机过热;还有一种就是;压缩机两侧的高低压吸排气叶轮损坏;也会造成电机过热;制冷剂偏少;系统堵塞;等等吧;;都会造成电机过热保护;制冷工况运行不正常;;系统喷液不正常;也会造成电机过热保护;;;谢谢;;再好好检查一下;;原因会查出来的;;仅供参考;;;谢谢
回复
htyybq
2011年12月26日 22:24:16
3楼
现在就是运行时没有压缩比,制热和制冷都开过,高低压压差只有3-4公斤,正常回路运行时压缩机压缩比能达到9公斤以上。运转声音无异常,压缩比建立不起来主要有那些原因,对于单螺杆压缩机来说有那些可能情况,谢谢
回复
bj2008lai
2011年12月27日 11:42:50
4楼
静待知情人事解答!
回复
风尘侠
2011年12月27日 22:06:18
5楼
将上下载电磁阀看一看是否正常,如果得电正常,则拆掉推动腔的侧板,看是否滑阀损坏,还有要保证正常油路循环的情况下再拆
回复
guo060899
2011年12月28日 12:02:13
6楼
声响,制冷效果,制冷剂量,过热检查供液情况。查看高低压与温度。
回复
chenzhangan100
2011年12月29日 10:23:43
7楼
现在的大金压缩机容易卡缸!不敢用!
回复
xuxpmidea
2012年01月02日 21:30:53
8楼
如果转子是磨损了,那噪音会很大的,电流也大。目前没有高低压差,该检查是否滑阀问题了,油路是否正常?油压是否正常?加载电磁阀是否正常?
回复
htyybq
2012年01月03日 12:32:53
9楼
压缩机同转子配合的星轮,其上有工程塑料,看得见工程塑料同转子接触的面有锯齿状,请教各位这种现象对压缩机不压缩的关系大不大,谢谢
回复
shisongpo
2012年01月08日 09:39:10
10楼
大金的压缩机故障率很高的;我在苏州的时候;普杰无纺布用大金三台主机‘六台压缩机;不到三年;六台压缩机全部大修过;或更换过;单螺杆的压缩机故障率就是比双螺杆的搞;压缩机两边有两个星形齿’只要受力不稳;很容易出现卡的现象;还有如果电机温度过高;把压缩机两边的加载阀给卡了;机器还是不能加载的;这个只是个人经验;仅供参考
回复
shisongpo
2012年01月08日 09:40:19
11楼
如果机器过保了;就自己拆了;维修了;