暖通空调水力平衡分析
haozhaojie
haozhaojie Lv.2
2006年08月28日 16:19:18
只看楼主

论文简介: 本文揭示了水力失调与水力平衡的概念及其分类,并对定流量系统及变流量系统水力失调的特点、实现水力平衡的措施及典型的几种系统形式进行了深入的分析。 附件名:2005751120540148926/暖通空调水力平衡分析.htm 文件大小:12K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文揭示了水力失调与水力平衡的概念及其分类,并对定流量系统及变流量系统水力失调的特点、实现水力平衡的措施及典型的几种系统形式进行了深入的分析。



附件名:2005751120540148926/暖通空调水力平衡分析.htm

文件大小:12K

(升级VIP 如何赚取土木币)

milanxiaomage
2007年06月08日 08:59:27
2楼
获取积分还得20字以上,对楼主的感谢如滔滔江水,再次感谢楼主啊!
回复
ziyuanlj
2007年06月20日 23:47:57
3楼
我毕业设计是一个工厂的采暖, 这个工厂的面积比较大,并且跨度也很大,我将整个供暖面积分成8个小系统,这种水力计算时候,是不是应该先分别平衡几个小系统呢,还是 按照一个最不利的系统计算出水头压力 然后平衡其他系统?
回复
fangyu64212
2007年06月24日 21:58:19
4楼
我毕业设计做的是南方地区的中央空调,现在工作了面临的是北方地区的供暖系统,好像都很贴近我的专业,但是我好像都很没有头绪~~~
回复
linzhigangatp
2007年06月24日 23:12:16
5楼
好的东西 是要与人分享的,不错,楼主厉害,能给我补补课就好了~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
wenzhen001
2007年06月25日 12:06:49
6楼
好的东西 是要与人分享的,不错,楼主厉害,能给我补补课就好了

天下文长一打朝
回复
wwb12888204
2007年06月25日 22:36:40
7楼
好.学习学习
回复
iaq2008
2007年09月27日 17:02:24
8楼
good paper 3q
回复
sybxbjb
2007年11月27日 16:29:43
9楼
供热和制冷系统中发生水力失调的后果就是室温的变化,只有通过再调节达到平衡后才能恢复室温,在总供水温度压力流量稳定的情况下,内部各分支的不平衡,会造成局部室温的过高或过低。如果在分支管的回路上安装回水温度控制阀就能自动根据回水温度的变化调节分支管路的流量,达到自动平衡流量和压力的目的,初调节时把各分支的回水温度差控制在2度之内,就能保证各分支室内温度,这种方法已经成功解决了很多发生热力不均衡的楼宇和楼层的问题,比单纯调节压力和流量要省事还经济。
回复
yi_ru
2008年10月04日 23:39:13
10楼
感谢楼主的分享好的东西
回复
wwwwjy
2008年11月12日 12:13:36
11楼
在建筑物暖通空调工程中,水力平衡的调节是个重要的课题。本文提出了静态水力平衡和动态水力平衡的概念,并结合二种水力平衡的特点,分析了定流量系统和变流量系统几种典型方式的水力平衡设备的选择及实现水力平衡的方式。

一、水力失调和水力平衡的概念:
在热水供热系统以及空调冷冻水系统中各热(冷)用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致性称为该用户的水力失调。

水力失调的程度可以用实际流量与设计要求流量的比值X来衡量,X称水力失调度。

X = QS/QJ(QS:用户的实际流量,QJ:用户的设计要求流量)

水力平衡是指网路中各个热用户在其它热用户流量改变时保持本身流量不变的能力,通常用热用户的水力稳定性系数r来表示。

r=1/ XMAX = QJ/ QMAX

(QJ:用户的设计要求流量,QMAX:用户出现的最大流量)

二、水力失调和水力平衡的分类:
1、静态水力失调和静态水力平衡:

由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。

静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是当前我国暖通空调水系统中水力失调的重要因素。

通过在管道系统中增设静态水力平衡设备(水力平衡阀)对系统管道特性阻力数比值进

行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计流量时,各末端设备流量均同时达到设计流量,系统实现静态水力平衡。

2、动态水力失调和动态水力平衡:

当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。

动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身所固有的,是在系统运行过程中产生的。

通过在管道系统中增设动态水力平衡设备(流量调节器或压差调节器),当其它用户阀门开度发生变化时,通过动态水力平衡设备的屏蔽作用,使自身的流量并不随之发生变化,末端设备流量不互相干扰,此时系统实现动态水力平衡。

三、定流量系统水力平衡分析:
定流量水力平衡系统是暖通空调设计中常见的水力系统,在运行过程中系统各处的流量基本保持不变。常用的主要有以下三种形式:

1、完全定流量系统:

完全定流量系统是指系统中不含任何动态阀门,系统在初调试完成后阀门开度无须作任何变动,系统各处流量始终保持恒定。完全定流量系统主要适用于末端设备无须通过流量来进行调节的系统,如末端风机盘管采用三速开关调节风速和采用变风量空气处理机组的空调系统以及系统要求较低、只需气候补偿器调节供暖水温即可满足基本需要的供暖系统等。

完全定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相关部位安装静态水力平衡设备即可。通常在系统机房集水器上安装水力平衡阀(如图1所示);对于空调水系统,可以在建筑物各层水平回水管上安装水力平衡阀。

对于某些系统,虽然也不包含任何动态阀门,但由于无法通过其它非流量手段进行调节,因此在实际运行中用户会因为房间过冷或过热而改变阀门开度从而改变流量,因此可以认为这种系统介于定流量和变流量之间。
此处应该有个图表啊!我为什么看不见呢?:handshake :handshake


2、单管串联(带旁通管)供暖系统: