我们污水处理站在混凝沉淀池后,安排的是水解酸化池处理单元,为了保证水解酸化池的处理效果,我们使用的是脉冲灌布水,可是安上后其中三个罐不能自己脉冲,把进水关了才能脉冲,而且出气口会出现喷水现象,很是苦恼,请大家帮忙分析下,下面是图纸。谢谢
我们污水处理站在混凝沉淀池后,安排的是水解酸化池处理单元,为了保证水解酸化池的处理效果,我们使用的是脉冲灌布水,可是安上后其中三个罐不能自己脉冲,把进水关了才能脉冲,而且出气口会出现喷水现象,很是苦恼,请大家帮忙分析下,下面是图纸。谢谢
2楼
你设计的脉冲罐的机理是什么,图上看不出什么问题。
回复
3楼
我是想问那几种情况会造成脉冲罐不能正常下水,那几种情况会造成一种叫“气阻”的现
象,就是上完水后,在脉冲时脉冲罐会出现有水从进气口吹出的现象,谢谢
回复
4楼
可能是你进水流量不够
回复
5楼
我做过的脉冲罐跟你这个结构一样 可以脉冲 而且气管处也会有少量水带出
回复
6楼
我删了我删了,没意思,版主有没有好的删除方法,我只能这样删呀,有你告诉我好吧?注考没有过,绝的没有意思,
[
本帖最后由 zhangquanqing2008 于 2012-1-11 20:25 编辑 ]
回复
7楼
这是为什么啊?为什么会有水出来啊?是水的流速不够还是下水太慢啊?
回复
8楼
是不是水压太大了?
回复