下面这种情况设计时能做环状管网吗
wikyou
wikyou Lv.5
2011年12月24日 20:20:36
只看楼主

请教下大家,下面这种情况(如图)算是环状管网吗?设计时能这样做嘛?

请教下大家,下面这种情况(如图)算是环状管网吗?设计时能这样做嘛?

360截图20111224201709886.jpg

一生为水
2011年12月24日 20:47:36
2楼
问题是你二期可能后建设,所以一期只有在二期建设好后才是环状。
回复
wikyou
2011年12月25日 18:36:53
3楼
现在是二期,一期其实设计有两路进水,但实际施工只做了一路。现在二期,这样做有没有问题?
回复
阿德
2011年12月26日 10:51:45
4楼
我觉得不能算环路,安全第一,不差这一段管
回复
xwjie
2011年12月26日 11:49:24
5楼
不算吧,一二期间用两根才算的
回复
zl19830211feng
2011年12月26日 13:57:25
6楼
不算吧,一二期间用两根才算的
同意楼上
回复
金——
2011年12月26日 19:05:36
7楼
应该算是吧!!
回复
chensheng1982
2011年12月26日 19:23:16
8楼
再来一根
回复
胖阿蒙
2011年12月26日 19:30:06
9楼
其实一楼说的对。先来解答一下你的问题,你这个算是环状管网的。因为之所以要建成环状管网,就是要保证用水时的安全可靠,所谓安全,就是你的管路中假定有一处损坏,水仍然可以通过其他管路供应过来。就此,你这个管路可以确定为环状管网,不是必须中间用两条管道相连,一条足矣!但是,正如一楼所说,此管路只有在二期也建成的同时才能称之为环状,因为假定你先只建设一期,你的环网只通过一路水管与市政管道相连接,保障不了供水安全。
回复
xiaochua9527
2011年12月26日 21:04:43
10楼
楼上分析的很正确,你一期二期一起看都是二路进水,单独一期二期的建设就都是一路进水,不过你不一定非要这么做,你可以在一期的时候就从市政引入2跟管道,形成环网,同时给2期预留2个接口(装阀门),将来2期接上去不就都是环状了么,而且还从市政上也只开了2个口子,不增加费用,不过在计算管径的时候要把一期二期的都考虑到。
回复
jwlvictor
2011年12月27日 09:25:51
11楼
你解答的很到位!