请教下大家,下面这种情况(如图)算是环状管网吗?设计时能这样做嘛?
请教下大家,下面这种情况(如图)算是环状管网吗?设计时能这样做嘛?
2楼
问题是你二期可能后建设,所以一期只有在二期建设好后才是环状。
回复
3楼
现在是二期,一期其实设计有两路进水,但实际施工只做了一路。现在二期,这样做有没有问题?
回复
4楼
我觉得不能算环路,安全第一,不差这一段管
回复
5楼
不算吧,一二期间用两根才算的
回复
6楼
不算吧,一二期间用两根才算的
同意楼上
回复
7楼
应该算是吧!!
回复
8楼
再来一根
回复
9楼
其实一楼说的对。先来解答一下你的问题,你这个算是环状管网的。因为之所以要建成环状管网,就是要保证用水时的安全可靠,所谓安全,就是你的管路中假定有一处损坏,水仍然可以通过其他管路供应过来。就此,你这个管路可以确定为环状管网,不是必须中间用两条管道相连,一条足矣!但是,正如一楼所说,此管路只有在二期也建成的同时才能称之为环状,因为假定你先只建设一期,你的环网只通过一路水管与市政管道相连接,保障不了供水安全。
回复
10楼
楼上分析的很正确,你一期二期一起看都是二路进水,单独一期二期的建设就都是一路进水,不过你不一定非要这么做,你可以在一期的时候就从市政引入2跟管道,形成环网,同时给2期预留2个接口(装阀门),将来2期接上去不就都是环状了么,而且还从市政上也只开了2个口子,不增加费用,不过在计算管径的时候要把一期二期的都考虑到。
回复
11楼
你解答的很到位!
回复