新建筑给排水设计规范规定生产生活与消防水池分开,是否意味着厂区内的消防管道与生活生产管道也要分开设置?
新建筑给排水设计规范规定生产生活与消防水池分开,是否意味着厂区内的消防管道与生活生产管道也要分开设置?
2楼
应该是,但如果你的消防水水质始终能达到生活饮用水标准,这条规范就管不着了吧,另外,看看解释怎么说的.
真遗憾,新规范我还没有
回复
3楼
厂区内的消防管道与生活生产管道不需要分开设置。室外生活生产与消防仍可共用一个系统,但从室外环网上接入消防水池或消火栓系统时,应设置管道倒流防止器或其它防止倒流污染的装置。生活生产用水若压力不够,需设加压泵时,水泵的吸水应通过单独设置的生活水箱(池),不能与消防水池合用。
回复
4楼
可是消防用水长期不动用或动用很少,水质很差,如果消防系统启动,在室外管网内水岂不是又混合了吗?从而引起生产用水的水质恶化。
回复
5楼
11
回复
6楼
最好分开,主要是防污染问题,而且如果建筑物顶放水箱,消防水箱是死水,更可能污染生活用水。
回复
7楼
请问如果消防管道和生产管道合用,那么管径是按两个之和计算,还是按大流量的计算?衷心的感谢
回复
8楼
厂区内的生产和消防管道合用,怎么计算管径,是按两者总流量之和计算,还是按最大流量计算?衷心的感谢!
回复