急求:热泵机组压缩机吸气高压保护的原因
wenqiang023
2011年12月24日 09:53:38
来自于热泵工程
只看楼主

我公司正在施工调试的两台开利螺杆式冷水机组采用地埋管换热。末端部分开启,设计供回水温度45/40度,现在实测供回水温度45/42度,主机开启一台压缩机一段时间后就报警,代码:103,即压缩机吸气高压保护,所显示的数值是1250左右。请教各位高手出现这样问题的原因是什么?怎样解决?

2011年12月26日 19:19:52
2楼
压缩机不太懂,可以查故障手册啊,厂家应该有解决的办法。把供水流量调小,这样试试。
回复
chachababy
2011年12月26日 22:49:30
3楼
我不知道1250什么单位,如果是kpa的话,那这个数就可怕的离谱了,没见过超过7bar的吸气压,我们家机器是没有吸气高压的,只有排气高压,也碰到过吸气高压的情况,因为吸气的高压不会对机组造成损伤,但是吸气高时排气又不是很高,吸排气间形成足够压差,就会出现回油不好,分析的话第一考虑膨胀阀设置,是不是开度太大,但是这时通常先报油液位低,楼主要问的是不是排气高压啊,为什么给冷凝器水温度啊,那样就完全另一种分析了

[ 本帖最后由 chachababy 于 2011-12-26 23:18 编辑 ]
回复
kidisun
2011年12月29日 11:17:14
4楼
吸气压力过高保护是不是系统有高压串气呢?



还有一种可能是低压保护装置失效?


www.kidisun.com
回复
grhuatao
2011年12月29日 12:33:40
5楼
个人认为:这个问题可以直接打电话给厂家,让售后来解决,这样比在这里问针对性更强。
回复
xjg200412
2011年12月29日 14:54:20
6楼
压缩机吸气高压保护,没碰到过啊,只知道吸气低压保护
回复
xusmda
2011年12月30日 10:55:32
7楼
个问题可以直接打电话给厂家,让售后来解决,这样比在这里问针对性更强。
回复