大家在设计的时候都会对采暖系统水力计算来确定系统阻力吗?有计算水力不平衡率并调整管径吗?我是新手啊
大家在设计的时候都会对采暖系统水力计算来确定系统阻力吗?
有计算水力不平衡率并调整管径吗?
我是新手啊
2楼
这个是当然的了,同程式主管5%,支管10%,异程式15%,实在不行用阀门调节
回复
3楼
对于新手来讲,每一个项目都需要踏踏实实的完成,没有捷径。
水力计算是规范的强制性要求!
回复
4楼
您好,版主,现在对于同程和异程中的平均比摩阻计算很模糊,您能有什么好的方式点拨一下吗,主要是其中的资用压力不能很好的确定,,打扰您一会,您能帮我一下吗,,十分感谢