现场空调室外机选用的是美的的智能集中式空调室外机,铭牌上的数据是:最大输入电流:19A 最大输入功率:11800W 制冷额定电流:16.6A 制冷额定功率:9300w 制热额定电流:17A 制热额定功率:9500W 。电压380。按一般的计算方式,空调最大的运行电流大约是23A左右。可是样本上注明的最细的电线线径为10,接地线为5 。手动开关容量为60A,保险丝为50A。漏电保护器为100mA,0.1S 。我很纳闷需要这么大的线缆和保护开关吗?即使启动电流大但是按额定电流选择的断路器应该能躲开它的启动电流吧?
1、目前市场上销售的普通电线电缆的导体截面积均达不到国家标准,有0.95的还有0.8的,甚至更低。
2、考虑了远距离供电的电压损失,线径若选得刚够用,若有的主机离配电箱有100米,则电压降太大,空调无法使用。
3、考虑到夏天最热的时候,空调可能24小时运行,现在的配管管径又偏小,线径大解决电线散热问题。
回复
3楼
厂家,给出的配套开关和配套电缆都比实际需要大很多,在电梯样本里更明显。
回复
4楼
谢谢楼上几位的热心解答。
厂家考虑的方面比较多哈~~,我得调整调整。
回复
5楼
选型放大一级,比较好。
回复